中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: ABB ACS510 37KW报F0022输入缺相
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:869 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

ABB ACS510 37KW报F0022输入缺相

分享到
1009
ruxiangchen
文章数:101
年度积分:123
历史总积分:1009
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/25 11:05:41
#0楼
最近接修一台ABB ACS510 37KW的变频器,现场报故障F0022,查手册,说的是电源缺相:DC回路的纹波电压太高,检查以下两项:1、主电源缺相;2、熔断器熔断。

客户是加油站将汽油从车上抽出来再加压打进储油罐内,当电流小于35A时变频器可以正常运行至50Hz,一旦单向阀打开以后电流升至45A左右,主回路电压开始降低(三相395伏,直流回路电压从600伏下降至565伏左右,万用表和变频器检测一致)。现场已经更换上线接触器,工作时已在线测量三相进线电压无异常,变频器内部的整流模块和主回路15伏继电器已经更换。

分析:主回路电压跌落确实比较大,已经对变频器内主回路电容用电容表测量,标称385伏560微法,实际测量530微法,外观无损坏,重量一致。因目前不在现场,只有一台5.5KW电机试机,已将主电容拆下,主回路更换2个400V255UF电容,空载试机,电压跌落不明显(可能容量还不够小)。电压检测电路与电路图基本一致,X4端子的11脚2.45伏(母线电压检测使用,送入主板),用调压器改变输入电压,变频器主回路电压检测准确,与万用表实际测量一致。

因为现场有两台一样的ABB 37KW变频器和电机,客户一用一备,已经更换故障变频器至正常的一路,故障依旧,还更换了正常的变频器至故障一路,依旧正常,基本可以断定是变频器故障无疑。

目前,实在是没有思路和测试方法了,还恳请大家帮帮忙,出出主意。
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 image.jpg

附件 极速截图202004251038.jpg
[此贴子已经被jint于2020/4/26 14:02:37编辑过]
1009
ruxiangchen
文章数:101
年度积分:123
历史总积分:1009
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/25 11:08:30
#1楼
附件:ACS550 图纸.pdf
[本地下载]
补充:电容拆下,已经测量了模块的上下桥的静态和动态电压,是一致的。已经更换了除主回路电容以外的所有电容。

当时第二次去现场试机时,带的还有一台ABB 37KW的变频器,这个变频器和这个客户不是一家,据客户说故障是无法运行至给定频率,即给定50Hz,实际达不到50Hz,暂时没修,带到现场以后,下载故障变频器参数以后,还是同样故障。并且重新恢复出厂以后,用标量运行还是报F0022故障。现场的电机带了一个类似于两个活塞,反复运动做工,电流可能会有点突变。起码用钳形表卡三相电流时是一致的,空载输出电压也比较平衡。现场更改参数26.06(开关频率)从4KHz——8KHz,无效。

所以,现在比较头疼。
[此贴子已经被作者于2020/4/25 11:34:48编辑过]
10335
yuanyuesheng
文章数:1968
年度积分:866
历史总积分:10335
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/25 11:45:26
#2楼
电解电容容量误差10%应该正常。
1、三相整流桥?
2、三相电源?
3、充电接触器触头?
没有看懂,其他变频器也报同样故障?
哦,楼主已经确认三相电源OK,充电接触器更换,整流桥更换,前接触器更换。
启动后测一下2只电抗器2端电压?查一下电压降降在哪里了。
[此贴子已经被作者于2020/4/25 11:49:52编辑过]
1009
ruxiangchen
文章数:101
年度积分:123
历史总积分:1009
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/25 11:57:25
#3楼
以下是引用yuanyuesheng2020/4/25 11:45:26的发言:
1、3已经更换,2在现场带负载的情况下已经测量了,正常,前接触器已经更换了。其他一台同样变频器确实也报同样故障。

目前这个板已经更换了两个68微法的电容,因为三相电另一个同事在试机,下午测试一下这个压降究竟降低在哪里了,再回复你。
10335
yuanyuesheng
文章数:1968
年度积分:866
历史总积分:10335
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/25 12:45:56
#4楼
以下是引用ruxiangchen2020/4/25 11:57:25的发言:
应该说明不是变频器故障吧。
641
lvpretend
文章数:372
年度积分:641
历史总积分:641
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/4/25 13:36:30
#5楼
ACS510是用于风机和水泵的变频器,用于活塞泵这种冲击负载明显选型不对。
1,测试电缆、电机对地绝缘电阻。
2,用能测直流的嵌表测三相进线电流和出线电流是否平衡。
3,示波器带高压头测试直流总线纹波。如果你有示波器的话。
直流中线电压完全没有问题,AC380V时DC525V就是正常的。
既然换其它变频器也报同样故障,那么大概率故障可能是负载或变频器参数的问题。由于电机负载冲击导致直流总线纹波增加,才报这个故障。
1,变频器参数查一下电机电压。
2,如果板子上还能加直流总线电容,就在加1组或2组。
3,对直流电压检测回路并入电容滤波,降低敏感度。这个措施应该最有效。
2550
AlsacePMuhLG
文章数:665
年度积分:859
历史总积分:2550
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/4/25 13:45:09
#6楼
你没观察备用机直流回路电压有无下降?我觉得电流上去了降那么点也无所谓嘛!直流电抗器压差检测电路你看过有无问题?!
3228
gyj1973
文章数:287
年度积分:347
历史总积分:3228
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2020/4/25 19:04:45
#7楼
驱动板故障
呼和浩特变频维修
373
MU2165
文章数:5
年度积分:373
历史总积分:373
注册时间:2019/4/27
发站内信
发表于:2020/4/25 19:07:08
#8楼
我记得以前有人发过类似故障,母线电压低和你这个故障是两个代码,你这个好像是电抗有压降检测电路
1009
ruxiangchen
文章数:101
年度积分:123
历史总积分:1009
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 8:11:42
#9楼
昨天下午没测试成,现在是两个68微法电容,电压降基本是电容两端,充电继电器和电抗器测不到电压。目前测试的电压和现场的电压降基本一致,带5.5KW电机不报故障。
附件 4.jpg

附件 5.jpg
[此贴子已经被作者于2020/4/26 8:12:00编辑过]
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4