您现在所在的是:

变频器维修

回帖:44个,阅读:12383 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/27 9:15:01
#20楼
以下是引用AlsacePMuhLG2020/4/26 18:59:05的发言:
伤脑筋了!要是我就想办法自己带个满负载看看,会不会触发故障!电压波动要么,吸收电容,电抗器,还有电机反馈(电机异常反馈只能是主控板出现问题),还有你故障机和备用机是不是同一个电源?那个频率上不去要么限流了,要么主板坏了!ABB 小功率主板坏的几率其实挺大的!

满负载现情况下不方便测试触发,吸收电容你指的是输入三相之间和地之间的电容和电阻吧,拆下看过,除非内部有问题。电抗器刚才看了,目测没有变色。电机反馈这个不知道怎么测。

频率上不去,你说的限流什么意思?主板参数限流?

实际上这两个变频器在现场,除了没有交换测试主板,参数是复制原来变频器的,并且其中一台参数恢复以后,用标量控制也不行。

刚才又请教了一下同行,问题可能出在互感器,互感器动态输出不稳定,这个需要想办法测试一下再说。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/27 9:19:31
#21楼
以下是引用yuanyuesheng2020/4/26 20:13:31的发言:
看描述,当大电流负载时,母线电压即使降低,也达到560V,可以肯定母线回路正常。
奇怪在于:
1、2个变频器表现同一故障;
2、三相电源回路没问题;
3、负载没问题;
如果是变频器三相检测电路的问题,2台变频器的三相检测电路同时出现同样的问题?这个概率几乎为零。既然概率为零,也就意味着任何一个变频器的三相检测电路都不可能有问题;由此很容易推断出,2个变频器都没问题。

你再仔细理一理整个过程。可能你的描述不够完整,或者干脆有误,由此引发的判断当然就是全部错误了。
[此贴子已经被作者于2020/4/26 20:18:44编辑过]

刚才又请教了一下同行,问题可能出在互感器,互感器静态没问题,但是动态输出有可能不稳定,这个需要想办法测试一下再说。

还有一个目前没有测试,就是现场的电机没有用摇表检测。

如果实在还测不出来,也只能带着工具去现场想办法了。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/27 9:23:32
#22楼
请教各位,如果互感器的动态输出有问题,加上带的是活塞类负载,当电机电流忽大忽小时,互感器检测到电流忽大忽小,主板给驱动板的信号会不会也跟着变化?就是相当于一个振铃或共振,导致更加的不稳定?
7983
AlsacePMuhLG
文章数:1179
年度积分:399
历史总积分:7983
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/4/27 9:24:42
#23楼
回复 #21楼 ruxiangchen
你不是说备用机可以用么?备用机用的不是故障机那个电机?!
17307
yuanyuesheng
文章数:3372
年度积分:830
历史总积分:17307
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/27 10:24:13
#24楼
以下是引用ruxiangchen2020/4/27 9:19:31的发言:
电机、电缆没测?这是最大的疑点。
[此贴子已经被作者于2020/4/27 10:25:31编辑过]
17307
yuanyuesheng
文章数:3372
年度积分:830
历史总积分:17307
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/27 10:26:36
#25楼
以下是引用ruxiangchen2020/4/27 9:23:32的发言:
请教各位,如果互感器的动态输出有问题,加上带的是活塞类负载,当电机电流忽大忽小时,互感器检测到电流忽大忽小,主板给驱动板的信号会不会也跟着变化?就是相当于一个振铃或共振,导致更加的不稳定?
原设计针对这个负载,应该没问题。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/27 18:13:50
#26楼
以下是引用AlsacePMuhLG2020/4/27 9:24:42的发言:
你不是说备用机可以用么?备用机用的不是故障机那个电机?!

是那个电机,今天忙,没顾上检测互感器,已经购买两个新的互感器,明天下午可以检测一下,不过不一定能检测出问题,因为5.5KW空载比较稳定。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/27 18:15:30
#27楼
回复 #25楼 yuanyuesheng
今天忙,没顾上检测互感器,已经购买两个新的互感器,明天下午可以检测一下,不过不一定能检测出问题,因为5.5KW空载比较稳定。

当时确实没检测电机电缆,实在不行,换新的互感器再去现场检测吧。
[此贴子已经被作者于2020/4/27 18:16:43编辑过]
4998
gyj1973
文章数:325
年度积分:109
历史总积分:4998
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2020/4/27 22:29:30
#28楼
还有一个可能是内部电抗器接触不良,发现好多机器是这样的故障。
呼和浩特变频维修
50
龙在天VJSseI
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/18
发站内信
发表于:2020/4/28 14:07:56
#29楼
一般修ABB机子要把主板那个端子排每个脚电压静态都测量一遍,严重怀疑你电压检测后级电路有虚焊,换块主板看看,确定是主板的问题还是驱动板的问题,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006