您现在所在的是:

变频器维修

回帖:44个,阅读:12383 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
947
707811361
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2020/4/28 16:19:53
#30楼
建议:1检测该加油站进网电压,37kw变频器运行前后的电压,空载及重在电压。
     2检测接入变频器三相电源空气开关或接触器触点是否有个别烧损严重,变频器重载运行时消耗电流大,接触不良。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/5/10 10:13:51
#31楼
昨天又去现场安装测试了,目前为止,除了已经更换的配件以外,这次更换了互感器,到现场问题依旧。

上次没测试的电机绝缘,这次测了,没问题。

现场还将母线的正负与正常的变频器母线正负并联,相当于用两套整流和主电容,问题依旧。

单独测试,即交流输入410伏,直流空载570伏,母线电压在10——20多安正常压降,即560伏,但是当增加到30安以后,母线电压会升高,最高到650伏,实在不解。
现场有三台ABB变频器,出问题的是37KW变频器,使用45KW的变频器也出现同样的故障,即F0022电源缺项。但是用45KW的重载变频器可以正常使用,(因为这台变频器带的虽然也是37KW电机,但是用37KW变频器是带不动的,即频率无法达到50Hz,电流只能维持在20安,无法打开单向阀)。

现场终于搞清楚带的负载了,是液化石油天然气从储液罐出来,经过柱塞泵,然后又个单向阀,之后到蒸发设备气化,然后进入加气机给汽车加气。由于是液化石油天然气,已经排除了中间含有的油和水造成的负载变化,即气转液,液转气,中间不会存在杂质,并且是从底部抽出液体,液位1米高,可以排除中间混有空气。柱塞泵有三个,交替压缩做功,即相当于三缸发动机,三个活塞在同一个曲轴上,角度相差120度,转动一圈压缩三次。

期间与气站的工程师沟通,说的是变频器选型不合理,应该用重载型的,结果用的通用型的,目前由于这个变频器老化,现在带不动了,需要更换重载变频器。由于我不懂该设备是否真有问题,无法排除甩锅可能,由于这台变频器客户已经使用两年多了,即便老化造成的,问题仍然是出在变频器,排除甩锅可能,这是技术问题。

如果是设备问题,由于不懂该设备,无法评论,这个还希望大家解惑。

这是负载视频:链接: https://pan.baidu.com/s/1-QkTyR7yz3ccYYsqL88wBg 提取码: gy2g

这是正常设备带负载的视频:链接: https://pan.baidu.com/s/1SB_E8EKTuuOxYrMunLmh6A 提取码: hmbe

这是两个变频器并联母线的视频:链接: https://pan.baidu.com/s/1e1gJp5BiorSap7esoUpBpw 提取码: nr5g

这是问题变频器的视频:链接: https://pan.baidu.com/s/1t-5MtCFYw1XQ1wvORThIvg 提取码: gjth

附件 mmexport1589077178718.jpg
[此贴子已经被作者于2020/5/10 10:36:54编辑过]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/5/10 10:15:24
#32楼
以下是引用gyj19732020/4/27 22:29:30的发言:
还有一个可能是内部电抗器接触不良,发现好多机器是这样的故障。

一直没去现场,不好回复。昨天去了,即便使用45KW的变频器还是出现同样故障,其他的看我回复的吧。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/5/10 10:18:17
#33楼
以下是引用7078113612020/4/28 16:19:53的发言:
建议:1检测该加油站进网电压,37kw变频器运行前后的电压,空载及重在电压。
     2检测接入变频器三相电源空气开关或接触器触点是否有个别烧损严重,变频器重载运行时消耗电流大,接触不良。

1、进网电压409——410伏,三相平衡,重载以后进线电压低几伏,正常压降,具体看视频。

2、空开客户第一时间就更换了两级接触器,这个已经排除。

问题比较复杂,其他看我回复。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/4 21:42:31
#34楼
这种问题,我的帖子就有,你可以抽空翻看翻看,你的贴折磨多人跟帖,我的帖子此类问题,跟帖的反而很少,不大受关注。其实这种问题,好多现场时有发生,办法是在现场呆下来,长期观察,或委托现场人员替你观察,其实你已证明变频器是好的了,没你的事了,下一步应该是客户自己的事了。电网不稳的可能性比较大。还有一种情况输入电压较低或偏相,变频器也会报欠压,再有负载较重,变频器也会报欠压,尤其是启动过程中。头疼 头疼 头疼,痛则不通。要想通,就得顺,顺着理也,理也,顺藤摸瓜也。
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2020/7/5 8:14:25
#35楼
修纺织厂ABB 510 30KW十几台,用75A模块,好好想想与这有没有关系?ABB软件做的好,CPU芯片发热厉害,纺织厂的主板坏过好几块
电容超过85%容量也算正常,如果在现场修,外挂大电容试试,感觉滤波不太好,继电器直接控制滤波电容并非平常的直流母线
1298
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1298
注册时间:2012/8/23
发站内信
发表于:2020/7/11 17:56:59
#36楼
我上周刚遇见2个这样的问题,我直接拆了底部的电抗器,果然是电抗器氧化的快断了,补好后正常。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/8/19 15:29:30
#37楼
以下是引用zzyog2020/7/5 8:14:25的发言:
修纺织厂ABB 510 30KW十几台,用75A模块,好好想想与这有没有关系?ABB软件做的好,CPU芯片发热厉害,纺织厂的主板坏过好几块
电容超过85%容量也算正常,如果在现场修,外挂大电容试试,感觉滤波不太好,继电器直接控制滤波电容并非平常的直流母线

纺织厂的机器我修过一年,环境多数是过热和湿度大,这个机器没换过逆变模块,驱动部分的动态和静态都很平衡,输出电压和电流也很平衡。

外挂大电容,当时在现场三台,其中一台通电待机,把两个变频器正极与正极,负极与负极连着试过机,还是一样问题。

目前还有一台与现场的机器一模一样的机器,这台机器找其他工厂试过半个月,正常运行。深度怀疑和现场的负载有关,没有选择大一个功率级的变频器,现在已经退还客户。记得曾经修过一台纺织厂的台达B系列12千瓦变频器,故障是在给定5Hz以下带不动负载,给定10Hz,实际转速达不到10Hz,无论如何增大扭矩都不行,最后换新的解决了。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/8/19 15:43:15
#38楼
回复 #36楼 gbeijiguang
附件 mmexport1597822247578.jpg

附件 mmexport1597822250888.jpg

附件 mmexport1597822262706.jpg

附件 mmexport1597822265774.jpg



多谢回复,刚好当时试机的其中一台还没有给客户(该机现场和另一个客户报的故障一样),刚才拆下来看了,目测看不出来电抗器有问题,是否漏电或电感变化暂时没测。不过你说的方法借鉴了,因为上周刚接修一台690伏的250KW,煤矿风机使用的,也是报同样故障。客户拍的有视频,现场没有上电,测量整流模块反向有阻值,怀疑反向漏电,遂拆回测试,为了使故障重现,滤波电容用两只270UF电容串联(只有3相380伏),经测试触发板和模块暂时没问题。到时去现场除了带备件外,看来要着重检测输入电感了。
1329
hgnoshgne
文章数:89
年度积分:71
历史总积分:1329
注册时间:2015/8/2
发站内信
发表于:2020/9/13 20:20:25
#39楼
原来一个ABB共用直流母线系统的,ABB800老是在重载时报直流电压振荡。后来查出是母线供电可控硅触发板故障。供参考

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006