您现在所在的是:

变频器维修

回帖:44个,阅读:12383 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 8:17:36
#10楼
以下是引用AlsacePMuhLG2020/4/25 13:45:09的发言:
你没观察备用机直流回路电压有无下降?我觉得电流上去了降那么点也无所谓嘛!直流电抗器压差检测电路你看过有无问题?!

备用机确实有电压降存在,只是电流小的时候,只是电流小的时候降的小。当电流30安,母线电压580伏左右,45安也是560伏左右,电压跌落比较线性,可以一直工作。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 8:33:08
#11楼
以下是引用lvpretend2020/4/25 13:36:30的发言:
ACS510是用于风机和水泵的变频器,用于活塞泵这种冲击负载明显选型不对。
1,测试电缆、电机对地绝缘电阻。
2,用能测直流的嵌表测三相进线电流和出线电流是否平衡。
3,示波器带高压头测试直流总线纹波。如果你有示波器的话。
直流中线电压完全没有问题,AC380V时DC525V就是正常的。
既然换其它变频器也报同样故障,那么大概率故障可能是负载或变频器参数的问题。由于电机负载冲击导致直流总线纹波增加,才报这个故障。
1,变频器参数查一下电机电压。
2,如果板子上还能加直流总线电容,就在加1组或2组。
3,对直流电压检测回路并入电容滤波,降低敏感度。这个措施应该最有效。

1和2,目前确实没有用摇表测试绝缘电阻和用直流钳表卡电流,如果还查不出问题,只能再去测试一下了。
3,暂时测不了,目前只能用指针表粗略测试了。
中点电压没问题,运行以后,空载输出输出分别对正和负测过,都平衡。
电机负载冲击确实存在,因为两个活塞压缩时电流肯定会变大,目前也是在这方面测试,现在用两个68微法电容串联测试5.5KW电机,空载试机,电流显示4.5A,有线性电压降,不报警,无法暴露问题。
变频器内部所有电容位置已满,无法再添加,并且同样体积的电容,没找到比560法电容再大容量的电容。
参数问题,已经参考另一台变频器,上次把另一台参数复制过来也是一样的F0022,恢复出厂以后用标量控制也一样。

目前遗漏的只有测试绝缘了,参数方面现场更改过开关频率,变频器功率,电流,制动,加速时间等,也可能没改到起作用的参数。
现场有6台加油机,附近没有大功率用电器,输入电压稳定,因为去年出现过一次也是报F0022,当时发现是上一级的接触器有问题,这次是先换的接触器。
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 8:36:41
#12楼
以下是引用gyj19732020/4/25 19:04:45的发言:
驱动板故障

驱动板静态电压记得是-4.2伏和0伏,动态3.5伏左右,动态和静态都比较平衡。空载输出对正和伏也平衡,三相交流也平衡。这都是拆掉主电容,没有拆逆变模块时测试的。
不知道你说的驱动板故障,指的那方面或测试方法有什么不同,希望指教。
7983
AlsacePMuhLG
文章数:1179
年度积分:399
历史总积分:7983
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/4/26 8:54:22
#13楼
回复 #12楼 ruxiangchen
电抗器压差检测呢?就是两侧继电器下方那2个5脚光耦
17307
yuanyuesheng
文章数:3372
年度积分:830
历史总积分:17307
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/26 10:20:01
#14楼
2台变频器试用,都是同一种故障,不要检查变频器了。
从电源上查。在变频器、电机启动的过程中,分别测三相电源RST电压,或直流母线电压,看是否有变化。严重怀疑交流电源供电回路(包括变频器接入端子回路)接触不良,有一定的内阻,特别是前端有接触器时。务必不要空载时测量电源电压。
[此贴子已经被作者于2020/4/26 10:21:11编辑过]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 17:14:30
#15楼
以下是引用AlsacePMuhLG2020/4/26 8:54:22的发言:
电抗器压差检测呢?就是两侧继电器下方那2个5脚光耦
附件 m453.jpg



你是说这部分吧,1、2脚电压0.00伏,3——4和3——5脚电压是5伏,充电接触器供电脚两端都是15伏。
[此贴子已经被作者于2020/4/26 17:20:31编辑过]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 17:35:50
#16楼
以下是引用yuanyuesheng2020/4/26 10:20:01的发言:
2台变频器试用,都是同一种故障,不要检查变频器了。
从电源上查。在变频器、电机启动的过程中,分别测三相电源RST电压,或直流母线电压,看是否有变化。严重怀疑交流电源供电回路(包括变频器接入端子回路)接触不良,有一定的内阻,特别是前端有接触器时。务必不要空载时测量电源电压。

出问题以后,客户第一时间更换了上面的接触器。我到现场以后也是第一时间在带负载的情况下测量的了RST三相电压,很平衡。之后第二次再次带负载测量RST和直流母线电压,运行至50H,发现母线电压在20A以内电压在600伏以上,到30安时母线电压在580伏左右,此时因为有单向阀的缘故,电流无法继续上升;过几分钟以后电流上升至40A,母线电压到560伏,然后几分钟就报F0022了。RST电压,无论电流多大,都在400伏以上,最大405伏,很平衡。

变频器三相输入端子已经拆下查看了,没有接触不良。

出问题的这台和另一台对比,这台在电流40安时,母线电压会波动,最高580伏,即在560——580伏之间波动,没什么规律,对比另一台在45A时,母线电压可以一直维持在560伏左右,相差几伏。所以,上次再次带回,基本可以确定是母线电压波动造成的,但是我现在用两个68UF电压串联接入正极和负极内,空载测试5.5KW电机,电流显示4A多,母线电压最低降到560伏,可以一直运行,不报F0022。我一直想找方法让问题重现,实在想不到其他的测试方法了。

电流互感器供电分别是-7.5和+7.9伏,静态测量输出脚分别是-2.4mv和-1.45mv。运行以后互感器有高频的声音,不过两台变频器都存在这样的声音。按其他变频器来说,一般不会是互感器问题。
[此贴子已经被作者于2020/4/26 17:44:12编辑过]
2017
ruxiangchen
文章数:224
年度积分:165
历史总积分:2017
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2020/4/26 17:50:23
#17楼
另一台变频器,没有故障记录,客户反映问题是给定50Hz,实际只能运行至30多Hz,类似于带不起负载,目前这两个变频器在同一现场都是同样故障,如果从这个思路入手不知道怎么样。

如果是参数不合理,不知道那些参数可以改善,谁有这方面的经验,还望指教。
7983
AlsacePMuhLG
文章数:1179
年度积分:399
历史总积分:7983
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/4/26 18:59:05
#18楼
伤脑筋了!要是我就想办法自己带个满负载看看,会不会触发故障!电压波动要么,吸收电容,电抗器,还有电机反馈(电机异常反馈只能是主控板出现问题),还有你故障机和备用机是不是同一个电源?那个频率上不去要么限流了,要么主板坏了!ABB 小功率主板坏的几率其实挺大的!
17307
yuanyuesheng
文章数:3372
年度积分:830
历史总积分:17307
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2020/4/26 20:13:31
#19楼
看描述,当大电流负载时,母线电压即使降低,也达到560V,可以肯定母线回路正常。
奇怪在于:
1、2个变频器表现同一故障;
2、三相电源回路没问题;
3、负载没问题;
如果是变频器三相检测电路的问题,2台变频器的三相检测电路同时出现同样的问题?这个概率几乎为零。既然概率为零,也就意味着任何一个变频器的三相检测电路都不可能有问题;由此很容易推断出,2个变频器都没问题。

你再仔细理一理整个过程。可能你的描述不够完整,或者干脆有误,由此引发的判断当然就是全部错误了。
[此贴子已经被作者于2020/4/26 20:18:44编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004