中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱FXplc,用一个485ADP-MB模块读取仪表频率和电流
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:513 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

三菱FXplc,用一个485ADP-MB模块读取仪表频率和电流

[已结贴]
分享到
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 15:04:35
#0楼
1.超声波发生器采用半双工通信模式,9位UART,波特率9600,固定波特率。一帧数据包含一个起始位(0),8个数据位,一个停止位(1),奇校验位。
2.线圈状态读取功能码为01
3.读单个保持寄存器功能码为03;
4.线圈操作功能码为05
5.写多个寄存器功能码为16(注:虽然命令是可以操作多个寄存器,但内部只允放一次写一个寄存器)。
第一次写通讯求大神讲解下
24225
YXBK 版主
文章数:11412
年度积分:3213
历史总积分:24225
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/19 16:52:52
#1楼
你最好把超声波发生器的说明书传上来,如果没有电子版的,就把通讯部分拍照传图片上来,另外告诉我们你要读取或者写入超声波发生器的哪些参数。
大家一起学习
10461
pqsh 版主
文章数:4417
年度积分:2322
历史总积分:10461
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/19 16:53:12
#2楼
少年,你这说的是modbusRTU.
论坛好多例子的,搜一搜.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
24225
YXBK 版主
文章数:11412
年度积分:3213
历史总积分:24225
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/19 17:05:22
#3楼
485ADP-MB模块是支持modbus的,但估计应该使用的人不多,好好看一下手册手册上的案例。
附件:MODBUS通信篇.pdf
[本地下载]
大家一起学习
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 17:06:08
#4楼
附件 微信图片_20190819170527.jpg

附件 微信图片_20190819170549.jpg
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 17:07:14
#5楼
我这个只要读取超声的频率和电流就行了
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 17:10:10
#6楼
回复 #3楼 YXBK
手册我也看了,有点懵
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 18:11:19
#7楼
这是我写的,但只有SD再闪
72
余生少年
文章数:36
年度积分:72
历史总积分:72
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2019/8/19 18:12:32
#8楼
附件 微信图片_20190819181056.jpg

附件 微信图片_20190819181104.jpg

这是我写的,但只有SD在闪烁,求大神讲解下
24225
YXBK 版主
文章数:11412
年度积分:3213
历史总积分:24225
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/20 7:55:11
#9楼
通讯参数应该是错了,H1083发送给D8420
附件 2019-08-20_074433.jpg

指令这里如果是读取频率与电流,H4应该改成H6(频率)与H9(电流)
附件 2019-08-20_075129.jpg

目前就发现这些,另外要检查接线有没有错误
大家一起学习