您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:2444 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

电流信号突变问题

20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/15 3:32:39
#0楼
水泵增设保护系统,从开关柜的多功能仪表模拟量变送输出给PLC一个4-20ma信号,作为电动机运行电流信号。其中一个保护功能是在运转状态下,判断电流大小,如果电流小于正常运行电流的0.8倍,认为水泵在干转状态,不上水,PLC发出跳闸指令,开关柜分闸。
试车时发现电机还没启动,就间歇性的有50A左右的电流显示(触摸屏读数),持续几秒钟。泵启动,电流150A,一分多钟后出现几秒钟的50A显示,报空转故障跳闸。停下检查,4-20ma电流也是这样变化的,确定PLC本身没问题,屏蔽这段保护程序,暂时先开机。
今天准备去修改程序,加一段延时,避开这个误动作信号,等电流变送模块到了再彻底解决。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/8/15 6:18:38
#1楼
能够持续几秒钟,这个信号不知是因为干扰还是其他原因形成的。
此帖发自手机工控论坛
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/8/15 8:37:05
#2楼
在出水管加个靶流开关不就行了吗,开机,延时5秒后检测靶流开关反馈信号,无信号为干转,停机
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/15 9:24:25
#3楼
回复 #1楼 mjinbao
还没找到原因,不像干扰,因为不管有没有运行,都会不定时的出现这个8毫安多的信号,怀疑多功能仪表的问题。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/15 9:28:13
#4楼
以下是引用zjgxk2018/8/15 8:37:05的发言:
在出水管加个靶流开关不就行了吗,开机,延时5秒后检测靶流开关反馈信号,无信号为干转,停机
谢谢,这个开关没用过,百度看了下,以后买来试试,原来都用流量、电流和压力多种信号做判断的,这几台水泵既没有压力传感器也没有流量计,用电流判断是套用的苏尔寿的控制思路。
[此贴子已经被作者于2018/8/15 9:30:52编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/15 9:57:52
#5楼
这个干扰就不好说了,设定延时的思路是没有问题的。

只是为什么选用0.8倍的额定电流来作为判断的依据,看来是根据实际使用过程中的电流变化来的?
水位的高低和扬程对于电流的影响还是比较大的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/15 11:14:10
#6楼
几秒钟的持续时间,就不易加延时躲避了,应该查处突变的原因加以处理,如果小于1s,还可以考虑用延时的办法滤波。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/8/15 14:16:27
#7楼
我感觉还是干扰面大,你用的什么样的屏蔽线呀?
此帖发自手机工控论坛
967
bgj0223
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2009/12/16
发站内信
发表于:2018/8/15 14:40:35
#8楼
安装个压力开关,把开关量信号传入水泵控制回路中什么问题都解决了,简单、实用、省钱。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/15 15:58:44
#9楼
以下是引用yutianhe952018/8/15 9:57:52的发言:
这个干扰就不好说了,设定延时的思路是没有问题的。

只是为什么选用0.8倍的额定电流来作为判断的依据,看来是根据实际使用过程中的电流变化来的?
水位的高低和扬程对于电流的影响还是比较大的。
0.8是根据苏尔寿做的控制器来的,算是经验值,水位对电流倒还没多大影响,上水管路很陈旧,爆裂会造成水泵电流升高,所以在plc做过载保护主要考虑的是这个情况,真正的电动机过载和速断主要靠开关柜带的微机保护装置。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006