发表于:2018/8/15 3:32:39
#0楼
水泵增设保护系统,从开关柜的多功能仪表模拟量变送输出给PLC一个4-20ma信号,作为电动机运行电流信号。其中一个保护功能是在运转状态下,判断电流大小,如果电流小于正常运行电流的0.8倍,认为水泵在干转状态,不上水,PLC发出跳闸指令,开关柜分闸。
试车时发现电机还没启动,就间歇性的有50A左右的电流显示(触摸屏读数),持续几秒钟。泵启动,电流150A,一分多钟后出现几秒钟的50A显示,报空转故障跳闸。停下检查,4-20ma电流也是这样变化的,确定PLC本身没问题,屏蔽这段保护程序,暂时先开机。
今天准备去修改程序,加一段延时,避开这个误动作信号,等电流变送模块到了再彻底解决。
