您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:34个,阅读:2814 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/15 22:59:11
#30楼
你用谁家PLC?发个资料上来
附件 untitled1.jpg

是这意思,人工检修,热继跳.....都使w0.01(1#泵正常标志)变为off,为程序之先决。
1#-w0.01  2#-w0.02  3#-w0.03
如何将检修信号入PLC不难吧,屏,按键,选择开关,甚至短封线表情,总之通知PLC即可。


附件 untitled2.jpg
初始化,判断H0里没数据,就置H0.00为on,即三个水泵从1#开始使用。
SFT 用于轮值控制
W1.00 轮回信号(LT的on-off)
1#-H0.00  2#-H0.01  3#-H0.02

附件 untitled3.jpg
没考虑“次数问题”太累
启动保持断开电路熟悉吧,KEEP可以取代之,keep是个指令,类似RS控制,LT在这个电路里可以有也可以没有。
开始是用out指令做的,也可以用set,rset指令来做。
这段电路,就是在1个泵启动工作的情况,没什么特别的。

附件 untitled4.jpg
再说一次,没考虑“次”的问题
提到的“如果....”在“故障-维修”电路解决

附件 untitled5.jpg
出现故障或维修,简单说水泵退出工作的处理
这个是本该1#泵(H0.00)工作,但1#泵(w0.01)不正常,2#泵(w0.02)正常,就将控制有1#泵(HO.00)转向2#泵(H0.01--MOV #2 H0)
如果2#泵(w0.02)指向退出,3#泵是正常的W0.03,就将控制转向3#泵(mov #4 H0)

3个泵都退出,看报警电路
附件 untitled6.jpg

附件 untitled7.jpg
第三次说明,没有计数问题,H0是循环控制泵的指针,1#泵正常标志w0.01 off,就不允许H0=1即H0.00,否则程序失败。2#,3#泵同理。
这个电路是加泵控制,什么时间加泵,液位高于L2.
W11.00 控制1#泵,W11.01 控制2#泵,W11.02 控制3#泵。
你说的这个12段电路,是加1#泵的控制,1#泵的加入,只可能在2#泵或3#泵工作的情况下。
你的问题1,1#泵已经运行的情况下,再加泵,请看控制2#泵,或3#泵的电路。
问题2.这种情况出现的时机在哪里,错误的程序。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/16 8:09:33
#31楼
附件:
[本地下载]


我用的是施耐德M218/238/258,M100/200/221/241。都是小型的,就258算中型,这个项目准备用218。
西门子的不会,三菱的不会,欧姆龙的也不会,软件平台都没接触过,更莫说其它了。表情
自己是准备多做几个项目后才准备开始接触西门子的,自己去年4月份开始利用工作间隙自学。

还是谢谢,虽然我仍旧没看懂,逻辑我看看有没有可以借鉴的地方。
[此贴子已经被作者于2018/6/16 8:24:56编辑过]
1850
xiatianyun
文章数:277
年度积分:59
历史总积分:1850
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/6/20 11:22:04
#32楼
给个链接,这是我之前的帖子,没有具体的解决方案,可以参考。我已经解决了,不过没有发帖写出来。
http://m.gkong.com/bbs/453059.ashx
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/20 13:04:49
#33楼
以下是引用xiatianyun2018/6/20 11:22:04的发言:
给个链接,这是我之前的帖子,没有具体的解决方案,可以参考。我已经解决了,不过没有发帖写出来。
http://m.gkong.com/bbs/453059.ashx
看了那里的文章,只想问一句
既然是恒压供水,需要经常按启动按键吗?
想知道那台泵启动,很简单,先做初始化,这样就会安既定目标工作,就似这个电路
附件 untitled1.jpg
1850
xiatianyun
文章数:277
年度积分:59
历史总积分:1850
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/6/20 13:31:08
#34楼
楼主的考虑是对的,2用1备可能简单了点,可以参考标准图册,稍加改造就可以满足要求了。
如果是m台水泵n台常用1台备用或x台备用就需要改变设计思路。
1、如何排定启泵顺序?
2、备用泵如何投运?是直接取代故障泵还是顺序加入排定的启泵顺利里面?
3、平衡运行时间采用何种方案?是采用启动次数平衡还是采用累积运行时间平衡?
这是需要解决的基本问题。
不要看别人来指手画脚,也不要只顾自己设计。
送给楼主一句真言:满足需求即可,在满足需求的前提下如果时间充裕可以考虑一般性解决的方案,就是你说的5台、6台等等。
[此贴子已经被作者于2018/6/22 10:02:45编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003