您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:34个,阅读:2816 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 14:35:49
#0楼
我有一个项目,要求及设置如下:
1)3台泵,3个手/自动转换开关,4个液位控制设置如下,低于L1液位停泵,L1与L2液位之间起1台泵,L2往上起2台,最多起2台,保证有一台备用。
2)PLC程序内设计数器,通过3台泵的运行输出信号下降沿计数,通过3台泵全部停止信号计数到3复位自动清0。
3)自动时要求根据次数自动轮换控制,故障自动切换。不管起1台还是2台,都是运行后在液位等于或低于Lt时全部停。
4)液位说明:液位实测L;停机液位 Lt;起一台液位 L1;起2台液位L2;高位报警液位Lh(起2台)。
附件 1.jpg
附件 2.jpg


上面第一个图是基本运行条件逻辑组合,第二个图是单泵运行逻辑组合。
起1台和2台的组合逻辑都已经上传。
可能这种方式列举出来对于使用梯形图来说很合适,可我在想如果是5台泵,6台泵。。。甚至10+台泵来这么一出,那该怎么实现自动轮换,头有点大,各位有没什么好方法可以借鉴下。


附件 0000.jpg
[此贴子已经被作者于2018/6/14 13:10:43编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 14:44:25
#1楼
大家可以帮看看有没什么好的思路可以简化的,或者我的逻辑中有没落下的或者错误的地方。
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/13 15:15:27
#2楼
就三个泵 怎么搞的如此复杂 。看着就晕了

——————————————————————
您的回复,除了增加楼主的郁闷,应该没有解决任何问题哦。
[此贴子已经被jint于2018/6/13 15:34:18编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 15:39:24
#3楼
以下是引用twtynijj2018/6/13 15:15:27的发言:
就三个泵 怎么搞的如此复杂 。看着就晕了

——————————————————————
您的回复,除了增加楼主的郁闷,应该没有解决任何问题哦。
[此贴子已经被jint于2018/6/13 15:34:18编辑过]
------------------------------------------
没关系,你说说,我看你是什么思路,只能要达到目的就行,我的思路就是自动状态下,按照次数轮换,保持三台泵运行次数均衡,自动时故障自动切换。
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/6/13 16:16:11
#4楼
这么三个泵就搞的如此复杂,头疼,说实话,我没怎么看明白,说个案例吧,用电接点压力表,多台水泵的恒压供水,这是个很经典的案例,很多地方都有程序下载,你的工程我感觉和这个类似,自己去看看,触类旁通,举一反三
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 16:21:23
#5楼
恒压供水,什么时候启动1,2,3应该是指定的顺序吧,但能保证自动情况下每次的启动顺序不一样和几台泵的启动次数均衡吗?我没接触过,只是问问。
[此贴子已经被作者于2018/6/13 16:22:51编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/13 16:30:09
#6楼
恒压供水?压力传感器在哪里?
“4个液位控制设置如下,低于L1液位停泵,L1与L2液位之间起1台泵,L2往上起2台”,看的有点蒙,这不才二个液位嘛,难道是二个水池,或一个水池套液位开关?
不能怪网友晕,能出个水位传感器示意图吗?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 16:34:57
#7楼
以下是引用蜀中之首2018/6/13 16:30:09的发言:
恒压供水?压力传感器在哪里?
“4个液位控制设置如下,低于L1液位停泵,L1与L2液位之间起1台泵,L2往上起2台”,看的有点蒙,这不才二个液位嘛,难道是二个水池,或一个水池套液位开关?
不能怪网友晕,能出个水位传感器示意图吗?

这个跟传感器位置没关系啊, 我是借助传感器取的4个水位:
附件 微信图片_20180613163859.jpg

这样清楚了吧
[此贴子已经被作者于2018/6/13 16:39:07编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/13 16:36:07
#8楼
在问句,文字描述的是供水还是排水?
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/13 16:41:19
#9楼
水位越高开泵数越多,外排水。
附件 微信图片_20180613164633.jpg


这是先前一个项目的次数轮换段,不过先前三台水泵都是一个手自动转换开关,要转都是同时转换,所以程序容易点,这次是根据要求设置了三个。
CTU是一个计数器。
[此贴子已经被作者于2018/6/13 16:49:11编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005