您现在所在的是:

变频器维修

回帖:38个,阅读:3402 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2028
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2018/2/4 8:16:09
#30楼
以下是引用gedouzhiwang2018/2/3 20:46:06的发言:
西门子430  11kw。。。20Hz抖动,至今未解决,看来此类问题还是多的,输出完全平衡,不存在驱动问题,电容组全部拆下测量,完全正常,还是更换了,也不存在参数问题,恢复出厂,代换过主板,故障依旧,一桩悬案,唉
跟我之前修的5个420一个故障,也换过主板排除过,也是一桩悬案。不知哪位师傅有修好的经验分享一下?
此帖发自论坛手机版
10388
1326893350
文章数:1050
年度积分:591
历史总积分:10388
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2018/2/5 14:04:19
#31楼
楼主我说几句!!!我维修变频器的经验任何光耦都怕高温,往往从正常机子拆下来光耦上机子就不能用,拆卸光耦我从不用热风焊枪,所以我做了一些拆卸集成块和光耦的工具,在以下图片。建议楼主买新光耦试试!
10388
1326893350
文章数:1050
年度积分:591
历史总积分:10388
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2018/2/5 14:04:42
#32楼
附件 IMG20180205134505.jpg
10388
1326893350
文章数:1050
年度积分:591
历史总积分:10388
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2018/2/5 14:16:30
#33楼
附件 IMG20180205141338.jpg
2028
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2018/2/5 19:27:06
#34楼
以下是引用13268933502018/2/5 14:04:19的发言:
楼主我说几句!!!我维修变频器的经验任何光耦都怕高温,往往从正常机子拆下来光耦上机子就不能用,拆卸光耦我从不用热风焊枪,所以我做了一些拆卸集成块和光耦的工具,在以下图片。建议楼主买新光耦试试!
你的工具杠杠的。光耦我知道怕高温,之前换个光耦测量还有输出,拆下来再装回去就没电压了。
此帖发自论坛手机版
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/6 14:46:26
#35楼
这种情况我都是直接换电源驱动板表情。因为年久的机器修上也不保险。何况我们的客户相当重要!
有些变频器故障就算是在公司修好了,也会有到客户那不好好工作的情况!所以态度决定一切。新机可以偿式维修板子。
[此贴子已经被作者于2018/2/6 14:48:09编辑过]
633
553970276
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:633
注册时间:2018/2/11
发站内信
发表于:2018/2/20 10:42:53
#36楼
回复 #30楼 midanmo
频率低时电流大,明显大电容问题
此帖发自论坛手机版
2148
白华
文章数:364
年度积分:71
历史总积分:2148
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2018/2/25 16:59:18
#37楼
期待!
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/4 19:21:32
#38楼
应该是机械特性曲,设置不合理,指降速曲线。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005