发表于:2017/8/4 12:53:12
#0楼
1.先给大家说说故障现象:清洗机上的一个风机,75kw,星三角控制。在我们公司已经正常使用2两年了。上个月一天,整个设备因为互锁,停机了三四次。然后再一次重启的过程中,配电室出线柜跳了。
2.重点说明:风机是星三角启动,转换时间10s,正好在转换成三角形大约一秒后,出线柜跳。检测到瞬时电流1000A左右
3.这次跳闸还很奇怪,从出线柜到风机有三个断路器,都没跳,唯独出线柜跳了。
4.针对这次故障,我做了如下事
a.风机轴承,绝对没卡,
b.风机绝缘和各相电阻,都正常,绝缘MΩ级别,相电阻,2Ω左右
c.考虑到跳闸前风机多次启停,怀疑接触器打弧,触头是有打弧痕迹,打磨
d.断开主回路,只启动风机控制回路,接触器动作正常,各个触点接触良好。
e.单独只启动这个风机,钳电流,启动时,Y型,380A,转换成三角形,瞬间到540A,很快就降到230A,最后启动完成,降到73A。手动启动正常。
f.风机接触器是24VDC,由plc控制启动
到这一步后,我们决定开自动启设备,
自动和手动区别:自动时,还会启其他电机,但是都很小,2kw之类,并且这个大风机是再其他电机启动完成后,再开始
结果,其它电机启动都正常,一到这个风机转换成三角形一秒后,又跳
g.为了启动设备,要求配电室,更换他们出线柜断路器。结果还是跳。
最终协调配电室调整出线柜整定值,借此希望能把设备开起来,终于开了起来。
h.设备运行到现在,期间也再次启停过设备,正常。搞不懂根本原因在哪
[此贴子已经被jint于2017/8/8 9:12:50编辑过]