您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:1976 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2485
13660972911
文章数:123
年度积分:65
历史总积分:2485
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2017/8/4 22:54:04
#10楼
不知道是什么风机,进出风口开度、介质类型和温度、平衡性等都影响风机运行,风机和电路都没问题那就换电机试试。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/8/5 4:17:45
#11楼
越级跳闸、而又在转换到三角形 1s后,说明应当不是短路跳闸,且又以往正常、调整整定值后可起动。
开关是哪种类型,原整定值是多少(新、旧开关)、现多少(可询问);(出线柜)该开关后,还有无其他较大负荷。
可考虑与起动时间有无关系。
此帖发自手机工控论坛
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/8/5 8:30:49
#12楼
既然你单独启动这个风机,测得的瞬时电流是540A,那么,断路器动作时的电流是1000A,相减后,你的那些小的电机的75K电流是多少,有达到或者接近这个差值吗?75KW电机的正常运转电流是不是应该是150A,启动电流最小的话也有540A也差不多正常啊。
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:43:28
#13楼
回复 #9楼 goldage
跳闸时,钳接触器上一瞬间500多,配电房监控到1000A左右
此帖发自论坛手机版
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:46:05
#14楼
回复 #10楼 13660972911
普通风机,用于风干用,同样的配置用了两年。设计上应该没问题
此帖发自论坛手机版
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:48:19
#15楼
回复 #11楼 mjinbao
跳闸的出线柜是世林机电,具体的参数不清楚,配电室和我们不是一个部门,只晓得以前是1000A,短延时0.3s跳闸,现在改成1200A再跳
此帖发自论坛手机版
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:50:35
#16楼
回复 #12楼 jiouai84
其他那些小电机启动,电流不会很大,另外一个22kw的小风机都是先启动,等其他设备启动完成,这个75kw的才会启动。正常运行时,整个设备电流也就300A左右
此帖发自论坛手机版
4554
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4554
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2017/8/5 11:53:51
#17楼
应该先启动大电机然后再启动小电机才对
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:57:18
#18楼
回复 #11楼 mjinbao
我想过这个问题,一种是接触器打弧,弧光之间短路了。另外一种是接触器电压不足,24vdc,导致主接触器无法吸合住,吸住了,然后又断开。
此帖发自论坛手机版
791
cl_long
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2015/12/10
发站内信
发表于:2017/8/5 11:58:10
#19楼
回复 #17楼 ljchbhc
启动顺序现在改不了,错开的话,都一样吧
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005