您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:36个,阅读:10180 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1728
zhanghoupan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1728
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2017/6/18 22:40:01
#0楼
我们这里用的西门子的PLC,平时都是用个种牌子的PNP的光电,接近。前几天坏了一个光电,同事就拿了一个欧姆龙的光电换了,接班时他告诉我没搞好,光电亮时没信号,不亮时有信号是个常闭光电,我看了看这是个NPN的,根本就没法用才对,他的说法让我纠结了,PNP的常开传感器动作时,输出高电平,NPN的常开传感器动作时,输出低电平,难道NPN的常开传感器可以当PNP的常闭传感器用,我有把那个NPN的接在PLC上,监控程序,发现光电动作与不动作,输入点都没有变化,不能用,但是NPN的常开传感器不动作时,我量了下输出信号线是输出高电平啊,I点应该有信号才对,求解惑?
12384
逍遥的久鸣
文章数:4542
年度积分:468
历史总积分:12384
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/18 23:00:35
#1楼
是摸得西门子PLC感应器要接PNP型得 ,要高电平才行,
19347
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:514
历史总积分:19347
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/6/19 0:14:14
#2楼
应急NPN的通过中继转换就可以用了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/6/19 6:31:58
#3楼
加个继电器。
有问题可加
1063
398434602
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2016/3/25
发站内信
发表于:2017/6/19 6:45:22
#4楼
加个继电器转换下,不就OK!
此帖发自论坛手机版
19773
1053370790
文章数:4441
年度积分:483
历史总积分:19773
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/6/19 8:08:01
#5楼
不加转换是没办法使用的,最简单就是加中间继电器转换下。很多人对PNP和NPN分不清楚。
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/6/19 9:12:26
#6楼
老老实实用PNP类型开关吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2017/6/19 9:21:21
#7楼
直接互换用肯定是不行的了,转换下还是可以的,比如楼上所说的加中继。
此帖发自手机工控论坛
86068
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:587
历史总积分:86068
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/19 9:35:44
#8楼
呵呵;原理没明白;
不过S7-200的PLC用NPN一样可以用的,只是公共输入端要改一下,同组对应的输入也要检查一下了;
6039
yecao2003
文章数:1437
年度积分:442
历史总积分:6039
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/6/19 10:53:38
#9楼
不能直接用,加中继转换。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006