您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:36个,阅读:10180 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27520
goldage
文章数:15475
年度积分:812
历史总积分:27520
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/20 21:25:03
#30楼
回复 #8楼 ZCMY
维修时候不建议这么做,加中继转换吧,这样后续的维护人员会更加明白
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2017/6/20 21:31:06
#31楼
NPN和PNP要改公共端,
2309
201098wu
文章数:336
年度积分:83
历史总积分:2309
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2017/6/21 0:37:20
#32楼
加个中间继电器就好
3063
双740
文章数:402
年度积分:50
历史总积分:3063
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2017/6/21 14:39:38
#33楼
看PLC手册,允不允许NPN接法,允许的话M就得接正极,再把传感器信号接触对应的DI点,S7200的就可以这样接
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/6/21 15:58:01
#34楼
以下是引用逍遥的久鸣2017/6/18 23:00:35的发言:
是摸得西门子PLC感应器要接PNP型得 ,要高电平才行,
用PNP还是NPN和PLC的输入部分的接线方式有关,不同的接线方式使用不同类型的传感器
我在使用的200的PLC使用的接近开关就是NPN的
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/6/21 16:02:23
#35楼
给楼主说个事,我遇到过这么一个事,跟我们做设备的使用S7-200的PLC,他使用的3线的PNP的接近开关,但只用的2根线,也正常运行了很长时间,只是后来开始不断出现错误。后来根据他的PLC的接线方法改为3线的NPN的接近开关,然后就一切正常了
   我也是搞不明白为什么PNP的只接两根线也可以用了那么长得时间,他说咨询过OMRON的技术人员,说三线的接两根线也可以用。当时他们应该是接近开关选型错误了,将错就错就那么用了
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/6/21 16:06:29
#36楼
有一种4线的光电开关可以互换使用,要用粉色线调整,分别是light on和lignt off。我说的是OMRON的E3FA,我使用过这种光电开关

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004