您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:11111 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1685
talong
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1685
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/7/5 21:54:00
#0楼
比如接电动机时把10平方和25平方的并联成35平方的线用,此时通过的电流是不是10平方的线通过2/7的电流,25平方的线通过5/7呢,还是其他的情况。同事说用两跟25平方的线。我觉得应该可以。只要材质一样可以象35平方的线用。各位怎么认为?
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/7/5 23:13:00
#1楼
先烧10平方那根再烧25平方那根。用两根25的可以了。
6825
asd3971
文章数:1766
年度积分:78
历史总积分:6825
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/7/6 3:14:00
#2楼
只要你接牢靠了,和35平方的没什么两样
stop
1340
木易
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/7/7 9:32:00
#3楼
大电缆有趋肤效应,过电流反而会较小.
如果接触良好的话,效果会更好.
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
注册时间:2002/9/26
发站内信
发表于:2005/7/7 9:54:00
#4楼
以下是引用hty.czh在2005-7-5 23:13:00的发言:
先烧10平方那根再烧25平方那根。用两根25的可以了。

听人说是这样,所以没这么用过,何必这样干,烧了麻烦.工作量很大的,还多花钱!建议用同样大小的电线!
              一点浩然气,千里快哉风!
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/7/7 10:49:00
#5楼
应该不会烧,因为10平方上的电流也相应减小,发热量也会减小(比25平方的小)
1609
lclicl
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2004/12/9
发站内信
发表于:2005/7/7 12:25:00
#6楼
6楼的朋友,10平方上的电流小,有什么根据?
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/7/7 13:37:00
#7楼
很简单,10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/7/7 19:14:00
#8楼
以下是引用浪子回头在2005-7-7 13:37:00的发言:
很简单,10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小
谁教你的?水道工那学来的吧?
1102
tjtcb
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2005/7/7 19:51:00
#9楼
如果非要确定电流  测出电线的电阻 按并联计算 本人基本同意2楼的观点