放假了,但公司生产不停,所以值班是必须的。虽然生产照常进行但相比平日乱事还是少了很多,闲来无事再发两例维修实例。
1, 其时刚接手整个分公司电气管理工作不久。汛期,午夜,一台防汛用110KW泵无法启动,当事车间电工未能解决问题,调度室调度其他车间值班电工(大概是两个车间的吧,反正我当时去的时候已经有五六个电工在现场),依旧没能解决,最后调度电话给我。到现场后看了一下设备,一星三角启动柜而已,故障现象为星启动电机运行正常,当转换到角运行时接触器吸合瞬间直接跳开。询问当班操作工,得知此泵已经很长时间未开,只有超水位时才会开启。认真对柜子及电机进行了检查,未发现明显故障点,于是让他们重新启动一次,现象如他们所说,星启动过程中电机运行声音电流均正常,基本排除电机原因,但发现在角接触器吸合的瞬间电流表到顶电压表降到300以下(柜子上有电压、电流表),断开瞬间可见接触器灭弧罩内有强烈的电弧。于是便怀疑角运行时的大电流使电压降过大导致角运行接触器线圈电压过低无法保持吸合而跳开。再仔细询问电源来自哪里,以前启动是否困难等问题,答复,电源来自200米外的一个选矿车间配电室,以前启动很正常,这样的故障第一次遇到。再问选矿车间电工,近期他们车间是否有配电改造,答复,新增了一套系统,配电未改造。于是怀疑新增系统的负荷导致了整个配电容量的上升,而线路较远(200多米)当泵角运行时的大电流导致线路电压的严重下降。这时公司老总感到现场,问了我大概情况,告诉我情况很危急,必须尽快设法开启水泵,询问有何建议。于是就把我的怀疑告诉他,他不是太懂就要我直截了当告诉他该怎么做。我建议他把整个选矿车间全停了,然后开水泵,水泵开启完毕后再开车间。(说实在话,当时这个建议是有些冒险的,因为停下整个车间不是一个小事,当时也就是老总在场否则谁也不敢下命令的,而且一旦停了还是无法开启我就会脸面无存了哈)。老总很果断(也可以理解为他很信任我)下令把整个车间在最短的时间停下,然后重新启动水泵,一次启动成功。然后选矿车间再按程序开车。为了彻底解决问题,建议撤掉星三角启动柜改用变频器控制,避免启动电流且便于调整流量,老总采纳。
2, 多年前的事情了,也是夜里。一90KW转子绕线(即滑环电机)电机,后级负载为球磨,停车后重新开车时电机转动无力无法运行,值班电工(十多年的老电工)现场检查后判断电机坏了,要求换电机。车间千辛万苦到别处拆了一台同型号电机换上后故障依旧,此时已经历时五六个小时了,车间主任无奈电话给我(私人关系),到现场后和当值电工沟通了一下,试了一下控制柜的控制路,没有问题。因属老设备,采用的是频敏电阻启动方式,柜子上只有一个电压表和一个电流表。问电工,有没有排除一下主线路,答复拆下先用万用表测量了,没问题。我不以为然,因为接触不良或者线路将断未断时测量电压或测通断是不能确定的,一旦是这样的状态通过电压是没问题的但大电流是无法通过的,于是我让他给找了一个钳形电流表,让车间重新启动电机我则快速测量三相电流,结果发现其中一相电流很小,让电工重新找一根75平的线直接代换下那根电流小的线(不敷设,直接拖地到电机),重新启动开机成功,三相电流平衡。证明那根线路在敷设管内已损坏,建议他们全部重新换线。
[此贴子已经被作者于2017/1/25 13:20:33编辑过]
三人行 必有我师