发表于:2016/12/25 20:09:39
#0楼
几个星期前就说这台设备不加热,检查为开关问题,大块头的那种空气开关,开关没有跳,是合上的,但是里面不通,后面有1相没有电,接触器也就不吸合了。
开关是100A的,以前老式的体积比较大,换一种体积小,螺丝孔对不上,而且接线端子也小,不好接, 换了一种体积更小的,装导轨的那种,装上去以后试机,电流为45A左右,发热电阻为三角形接法。
过了几天又说不加热,又去查看,发现开关跳闸了,合上测电流还是正常的, 但是过几天又说跳闸了, 于是我接成了星形,电流小了,没有跳闸,但是加热功率不够。又恢复了三角形接法。
对于这个问题头晕了, 发热体是10根并联,然后接成三角形,用万用表兆欧表测不出问题,也不可能一个个去拆下来检查吧,也不能全换了吧。我把断路器上面的横杆拆了,这个每一相都可以单独开关,一相跳闸不会带动三相都断开,看看到底是哪一相跳,结果过了几天,居然还是三相都跳了,这一点我很奇怪了, 总有个先后吧,只要有一个先,其他相的电流马上减少,也不会再跳吧,难道内部还有什么连锁装置?
这个问题不知道怎么解决了,再换一个开关试试?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。