发表于:2016/10/31 21:03:55
#0楼
一个液压站,本是两个45KW电机的,厂家说应许只用一个电机工作,还有一个用变频器控制的电机11KW,加上其它用电总共60个KW左右,现在情况是液压站在加压时会出现停机情况,变压器是80KVA的。变压器小了?只在加压时会跳机,现在是否可以用稳压器或者加电容或者用变频器来解决问题,请高手指点
加了4个15KVA电容,还是没效果
刚刚发现200米的线,到了设备没开机已经是350V
加了4个15KVA电容,还是没效果
刚刚发现200米的线,到了设备没开机已经是350V
[此贴子已经被作者于2016/11/7 18:10:09编辑过]