您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:2931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/8 19:54:01
#20楼
回复 #19楼 877476825
看看三相不平衡差异多少?
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/8 19:57:14
#21楼
以下是引用wenquan7532016/9/8 19:54:01的发言:
看看三相不平衡差异多少?
跳闸时时晚上,没施工。根本没有负载。
不走寻常路。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/8 20:00:40
#22楼
以下是引用chenqing3092016/9/8 18:27:31的发言:
这故障南处理,先检查一下绝缘
谢谢。改天不施工了。摇表摇下。
不走寻常路。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/8 20:02:21
#23楼
以下是引用zzn67372016/9/8 16:52:17的发言:
漏电了?有没有下雨?潮湿?
找出来了没?
没下雨,很长时间没下雨了,很干燥。反而有时候下雨反而不跳(还是连阴雨)。
不走寻常路。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/8 20:04:51
#24楼
以下是引用zjzhzxp2016/9/8 13:51:52的发言:
B相绝缘不好,60V了,需要电缆打压找出绝缘损坏点。
谢谢,需要专门仪器打压吧?。
不走寻常路。
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/9/8 20:07:17
#25楼
高压部分也是本厂处理吗?
天地不仁以万物为刍狗
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/9/8 21:19:27
#26楼
是不是增加了电容补偿
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/9 19:39:12
#27楼
以下是引用海边渔翁2016/9/8 21:19:27的发言:
是不是增加了电容补偿
无增加补偿!
此帖发自手机工控论坛
不走寻常路。
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/9/10 8:18:32
#28楼
10KV中性点没有接地是允许单相接地短时间运行。我们公司的综保没有设置零序电流过高跳闸,并且10KV一旦有单相接地故障发生,消弧柜立马通过单相真空接触器将接地相直接接地,以消除接地点产生弧光。
1700
jin2008hai
文章数:279
年度积分:50
历史总积分:1700
注册时间:2009/11/26
发站内信
发表于:2016/9/10 14:04:22
#29楼
有露电流,2A就是200A,检查出线到变压器的线和变压器吧,打打耐压。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005