发表于:2016/8/3 20:04:40
#0楼
两次发现这样的问题,有次设备没电,检查断路器有两相不通,更换后再送电,开关跳闸,处理好短路点后恢复,后来检查那个换下来的开关,发现又都是通的,反复开关通断正常。一个质量好的断路器是不应该因为过电流烧坏触点的吧,不至于连它自己都保护不了吧?
后来又有另外一台设备,电动机不转,发热,检查断线一根,恢复后电动机转动正常,当时到中午急于吃饭也没测三相电流,下午他们又说还是不行,他们说开关总是跳闸,他们合了好几次,最后突然变成反转了,我很奇怪,电机就这么坏了?检查三相线路发现阻值不一样,原来是有接点接触不好,恢复后再检查电源,居然断路器有一相不通,断开再合上,居然又通了,再开机测三相电流正常,也不反正了,没有开关换,现在用了几天,也没说有问题。
我想断路器是不是有这样的毛病,里面有热元件,故障跳闸后强行合闸可能因为部分热元件没有降温复位没有合上,但是其他的可能合上了,所以产生这种现象,当然我们也可以认为这样质量问题或者说缺陷,也不排除新的就没有这样的问题。(断路器都是知名的大牌子)
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。