接了单工程,7个加热烘箱。每组烘箱十五根加热管。每根2千W。星型接法。五根一组。加热管220V的。刚好3组,中性点接N。三组接ABC三相。问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
此帖发自手机工控论坛
842
740581960
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2016/6/4 10:34:08
#1楼
五根一组也就是10千W,三组也就是30千W,三组分别接ABC三相,计算时是不是按一相产生电流,功率计算?配线按一相电流和功率算?
此帖发自手机工控论坛
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/6/4 10:38:17
#2楼
每个烘箱加热管电流大致上在45A.使用10平方毫米的电线足够。7台烘箱最大电流315A使用120的铜线。
842
740581960
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2016/6/4 10:49:19
#3楼
谢谢了,再问一句,如果问该设备多大功率呢?
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/4 10:51:46
#4楼
单台用10--16平铜线,七台用120--150平铜线,纯电阻功率自己算吧,
自学成才!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/4 10:58:56
#5楼
总功率是三相功率之和吧。
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2016/6/4 11:34:00
#6楼
不能简单计算功率。照这样干会出问题的。还得看你控制方式。
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/6/4 11:47:48
#7楼
单台用16mm2铜芯电缆,7台总线可以150mm2铜芯电缆(电源输送距离远就要加大一个规格)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3620
382893974
文章数:396
年度积分:50
历史总积分:3620
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2016/6/4 13:08:46
#8楼
还是用16的线吧 安全一点
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/4 14:51:10
#9楼
算法1
2*5=10KW    10/0.22=45.5A  10KW*3=30KW    每相电流是45.5A   总功率是30KW
算法2
2*15=30KW   30/0.38/1.732=45.5A            总功率30KW       每相电流45.5A
电缆就用16平方的吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。