   求助各位高人:
    现在我们采用中间继电器控制液压电磁阀线圈(DC24V),频率7-8次/分钟,平均一天20小时,这样不到一年甚至半年,中间继电器触点寿命就到了。中间继电器选用的魏德米勒和芬德。
    在这种使用环境下,有没有寿命更长的中间继电器?或更好的解决方案?不想选用固态继电器,主要是成本。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/24 12:05:27
#1楼
用固态继电器吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/24 12:31:44
#2楼
用电流大点(10A)的继电器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/5/24 12:34:46
#3楼
固态的好点
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/24 12:58:27
#4楼
好的触点都差不多,触点坏只能是电流大了。选大一点的。
5070
cg319
文章数:528
年度积分:50
历史总积分:5070
注册时间:2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/5/24 13:04:28
#5楼
可以选用施耐德的中继
任重道远
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/5/24 13:21:14
#6楼
不舍得花钱就自己做“固态”
上级是什么,电流有多大,电磁阀怎么不坏
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/5/24 13:35:55
#7楼
直接改晶体管控制就ok了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/5/24 13:41:14
#8楼
可以选择通断电流大些的或者把触点并接使用!
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/24 13:55:17
#9楼
频率7-8次/分钟,平均一天20小时,如果都这样工作,那么一年大约就有300W次;
半年也有150万次动作,对于继电器的寿命,能达到这个动作次数已经非常不错了,也亏你用的是魏德米勒;