您现在所在的是:

电工技术

回帖:78个,阅读:3688 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
* 帖子主题:

功率因素上不去

3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2016/3/6 17:39:28
#60楼
电容补偿柜一般的设计最好是有余量。通俗一点讲就是无功补偿,要大于负载最高时所需要的无功数。如无功要600千泛,就可把电容柜订做到650或700千泛的。当然成本会高些。不过从长期看是划得来的。且电容还轮流工作。对电容延长寿命有好处。电容在控制器的控制下当功率因数达到你设定值时。它不会再投,如果投多了,它会退出多投的电容。但实际中很少有设计余量。
909
1390664115
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/4/13
发站内信
发表于:2016/3/6 20:58:59
#61楼
楼主反映的情况可能是过补偿了。过补偿也降低功率因数,建议你要么采用集中补偿,要么采用就地(现场)补偿,这样可靠性高一些。
人间四月天
19417
aaxin2008
文章数:5046
年度积分:585
历史总积分:19417
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2016/3/6 21:34:55
#62楼
补偿电容是不是有坏的
 一花一世界,一佛一如来
463
金矢无功补偿
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:463
注册时间:2016/3/8
发站内信
发表于:2016/3/8 17:22:39
#63楼
请问你有自动投切控制吗,如果有,就是控制器有问题了
[此贴子已经被作者于2016/3/11 17:18:09编辑过]
1731
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2016/3/23 14:50:21
#64楼
回复 #17楼 正式会员
电容柜上显示的电流当然是补偿电流了
3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/6/1 19:51:23
#65楼
最近发现一个问题,就是最后一个数显的功率因素表,一直显示负数,只输出4个接触器,这是怎么回事,听说把电流的两根线反一下会不会有效果
此帖发自手机工控论坛
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/6/2 6:49:22
#66楼
回复 #65楼 愿天天天蓝
过补了吧。电流取样。和电压的取样对吗。检查一下取样接线吧。一般电流取B相。电压取AC相。显示负数时可以电压AC调换一下
20718
877476825
文章数:8563
年度积分:649
历史总积分:20718
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/6/2 11:13:25
#67楼
以下是引用愿天天天蓝2016/3/1 16:38:56的发言:
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
我的意见是电容柜产生电流,但不消耗功率。它是产生一个超前的电流与电网中滞后的进行补偿中和。达到提高电网利用率的作用。比较粗浅,不对请指教
[此贴子已经被作者于2016/6/2 11:13:54编辑过]
不走寻常路。
2886
guodong-ohl
文章数:343
年度积分:67
历史总积分:2886
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2016/6/2 15:51:15
#68楼
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
检查各个电容的容量是否足够
1731
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2016/6/2 17:42:46
#69楼
回复 #27楼 shjzsxl
补充一下,如果车间有产生谐波电流的设备,无功补偿柜又没有电抗器,这时候无功补偿会放大谐波电流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006