发表于:2016/1/24 10:14:14
#0楼
今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊