发表于:2016/2/4 9:51:42
#40楼
以下是引用guizhouaszyx在2016/2/3 14:11:24的发言:
今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊
大家别猜了,我明白了,其实问题很简单,只是我当时比较仓促,急于排除故障,没有仔细查,其实,单相电是由电箱下一根铜排单独引出的,所以单相是没有错的,错的是地线,原来接在另外一根相线上了,所以原来脱开地线是可以正常使用的
由楼主的描述来看,楼主检修方法很危险,一般电工检修,最少也得用测电笔测一下火线零线,确定一下是否输电正常,测试一下设备外壳有没有带电。根据描述,其实接进设备的插座的220v火线零线都是有的,只是地线被接了一个火线,所以设备插电后打火跳闸了,同时把设备的保护地线烧断了,这时,恢复跳闸,设备是可以用的,因为220v电压在的,但是这时设备的外壳是带电的,非常危险。楼主去检修线路时,竟然不用测电笔验电,不用万用表量电,就直接查线,而且还没查清楚原因,漏查了线,像楼主这样的做法,非常危险,根本不是一个合格电工的操作!希望楼主以后注意,毕竟生命只有一次啊!!
有道理!!!今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊
