前天公司有一台电机一合空开就跳闸然后拆开接线盒,是三角形连接的,再拆除连接片。用万用表测量电机各相也没有接地,相与相之间也是没有短路,为什么会跳闸呢。空开各相电压也正常啊?
938
326537145
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2013/1/9
发站内信
发表于:2016/1/12 22:18:56
#1楼
最后换了一台电机一开就好了
[此贴子已经被作者于2016/1/12 22:19:43编辑过]
938
326537145
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2013/1/9
发站内信
发表于:2016/1/12 22:20:46
#2楼
难道是匝间短路吗
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2016/1/12 22:28:18
#3楼
用摇表测测看,对地绝缘正常,匝间未短路不等同于线圈烧毁,
938
326537145
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2013/1/9
发站内信
发表于:2016/1/12 22:36:38
#4楼
嗯,确实要用摇表测一下,我也怀疑是不是万用表测量不准。有误差
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/1/12 22:46:58
#5楼
换个开关试试
自学成才!
826
tanglianhui
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2015/12/13
发站内信
发表于:2016/1/12 22:59:06
#6楼
判断电机绝缘不能用万用表。尤其是数字型的。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/13 6:20:33
#7楼
低压摇表(绝缘电阻表之一)的电压是500V。
此帖发自论坛手机版
19417
aaxin2008
文章数:5046
年度积分:585
历史总积分:19417
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2016/1/13 6:34:03
#8楼
是不是轴承的问题,卡死了
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
5692
lsg1971
文章数:1740
年度积分:74
历史总积分:5692
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/13 6:55:16
#9楼
最主要的是三相绕组的阻值啊