去年8月给客户做了个400kw的软启动柜,400kw的普传软启动,1000a的接触器。上周客户的接触器融化起火了。
客户平时用来做试验风机平衡性能,以前都是37-160kw之间的电机,没发现什么问题。最近客户搬了厂房,电线换了,从配电室到配电柜这里200m 400平方的铠装电缆。从软启动到电机是185平方电缆30m。这次客户启动的是355kw的380v的风机结果客户启动的时候峰值1900a 到1200a切换到接触器启动,接触器运行了不到5s中间一组的下端融化掉了。
请大家多分析一下为什么会融化。我去检测的时候接触器去掉了。检测电流是2100a,然后电压拉低到265v,软启动直接欠压停机了。现在过了一年了,我的质保期过了,没法给他质保,客户经理的意思估计是我的东西不行,还想让我给他换个接触器呢。
附件 3个表.jpg
附件 电压表.jpg
附件 软启动22.jpg
附件 接触器.jpg
[此贴子已经被jint于2015/11/27 8:58:31编辑过]
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/11/24 20:23:31
#1楼
这电流也太大了吧,,压降也大
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/24 20:28:00
#2楼
他要换就让他出钱呗,不出钱谁愿换谁去换好了。不然要什么质保期啊。
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/24 20:32:18
#3楼
客户的意思是他要我做的是400kw的柜子,结果355kw电机就坏了,要找我。其实我觉的线压降过分大了,400平虽说不小,但是测量电机电阻值为0.3欧姆。你想想就行了。
7479
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7479
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2015/11/24 20:46:52
#4楼
回复 #3楼 dianzima
能具体详细讲解一下不?有点看不明白,怎样用数据来说出他的故障原因。希望指点下。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24125
mengx9806
文章数:11123
年度积分:448
历史总积分:24125
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/11/24 20:57:22
#5楼
有钱就才换,楼主精通此行,不用多说的哈
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
853
借船出海
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2015/10/11
发站内信
发表于:2015/11/24 21:32:58
#6楼
回复 #3楼 dianzima
电流超过额定的吗?过保必须给钱,配件钱必须给
13714
feiyonglou
文章数:358
年度积分:491
历史总积分:13714
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/11/24 21:44:45
#7楼
中间相端子接触不良引起。和交流接触器的质量有点关系。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/24 22:18:31
#8楼
电流大过载,加上使用频繁后接触不好也会加大触过流发热触点融化
自学成才!
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/11/25 8:01:49
#9楼
以下是引用dianzima2015/11/24 20:32:18的发言:
客户的意思是他要我做的是400kw的柜子,结果355kw电机就坏了,要找我。其实我觉的线压降过分大了,400平虽说不小,但是测量电机电阻值为0.3欧姆。你想想就行了。
从这点上来看,肯定是你偷工减料了,还想有下次生意就给他换了吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!