您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:2215 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/11/25 8:15:29
#10楼
压降太大了吧,这样电流会比额定的大不少的,再说你1000A的接触器也是小了些的。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/11/25 8:41:44
#11楼
这就看你的公关本事了~
做什么事贵在坚持!
3433
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3433
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2015/11/25 8:56:15
#12楼
如果是离心风机 ,禁止带负荷启动。特别是大的离心风机。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/25 9:09:51
#13楼
启动后转运行还有这么大的电流?软启欠压后,接触器不是直接启动吗?电路有没有问题?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1334
47378557
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2015/8/17
发站内信
发表于:2015/11/25 9:15:21
#14楼
过了质保期还想让你给他白换~~~~
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/11/25 9:50:35
#15楼
楼主认为是线路过长,压降过大造成的,但客户大约不是很懂,就认为400KW的不应当出现这种情况。

如果扯下去,就会没完没了了,看来楼主要好好想想了!
天道酬勤!
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/25 9:59:45
#16楼
我也认为是压降大造成,也有可能是负载重。软启动力矩又差,电机转不起来。
不走寻常路。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/25 11:18:22
#17楼
1000A的接触器,可以通过2000A的电流吗?电流表的表针已经打到尽头了。
这样吧,跟客户讲,零件费你出,人工费与来回的路费就免了。表情
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/25 12:49:42
#18楼
   接触器性能是否过关,所通过电流是否在其允许值范围;“下端融化”有可能是接触不良、接触电阻过大引起(只有一组如此,暂排除触头材质问题)。
   起动时,控制电压是否正常,等。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/25 12:51:22
#19楼
回复 #3楼 dianzima
这个客户是自己的变压器还是公用的电源
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006