您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:2215 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/25 13:32:58
#20楼
还没有人说的点子上。 400平方的铠装电缆。200m的距离,电机的电阻值是0.3欧姆。不启动是420v启动中是265v。启动中最高2100a,往下降到1200a切换。但是中间一相烧了。
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2015/11/25 13:56:11
#21楼
接触器的壳子防护等级不够吧,壳子的等级也很重要滴,可以参考下,是不是有问题
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2015/11/25 14:27:54
#22楼
为什么在1200A切旁路呢,为什么不在电机降到额定电流切旁路呢?
启动中电压是265V?正常运行的时候265V?你描述不清。
但是很有可能是接触器铜排接触不好,电流过大给烧掉了、
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/25 14:50:54
#23楼
回复 #22楼 BobMarley
我写很清楚,没启动时候420v 启动中电压降为265v.我认为电压降到265v接触器吸力下降很多,触点接触不良导致的。软启动说明书写的配1000a的接触器,别的厂子人家用的630a的接触器都没问题呢。
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2015/11/25 15:27:20
#24楼
回复 #23楼 dianzima
待机->软启->运行(工频)。你说的是运行中的电压把。我较真了、
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2015/11/25 15:36:13
#25楼
回复 #23楼 dianzima
我记得关于低压接触器国标说65%的电压脱扣,80%电压可靠吸合。
电压降至70%,吸合不可靠,这个也很可能。
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/25 19:18:04
#26楼
启动中就是软起,运行就是接触器运行了。客户变压器是630kva,结果变压器上端电线杆上的保险烧了2次了。电业局的人说630kva的带不动,630kva的变压器最大电流900a左右。你想想把变压器上端的10kv65a的保险丝都干掉2次了。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2015/11/25 19:25:14
#27楼
以下是引用dianzima2015/11/25 14:50:54的发言:
我写很清楚,没启动时候420v 启动中电压降为265v.我认为电压降到265v接触器吸力下降很多,触点接触不良导致的。软启动说明书写的配1000a的接触器,别的厂子人家用的630a的接触器都没问题呢。
软起动转换到旁路接触器的依据是什么?是根据转速吗?转换后电压是否恢复?实际起动时应让软起动使电机充分加速,直至不能加速时才转到旁路,或者转速至少达到额定转速的80%。
18490
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:142
历史总积分:18490
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/11/26 7:19:40
#28楼
变压器容量不够,线路有点长,压降太大,接触器吸合不可靠,这么大的电流,熔了完全有可能……
此帖发自手机工控论坛
3433
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3433
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2015/11/26 9:00:42
#29楼
离心风机 禁止带负荷启动。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004