您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:1393 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4975
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4975
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2015/10/12 1:00:08
#0楼
有一个7.5KW水泵,用2500V兆欧表,摇的三相绝缘值均为5M欧,但是开关合闸后,直接顶掉馈电。显示漏电
这是为什么啊???
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/12 6:42:16
#1楼
对壳的绝缘呢?
此帖发自论坛手机版
1025
灿烂阳光
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2007/8/20
发站内信
发表于:2015/10/12 6:52:40
#2楼
检查水泵线
此帖发自手机工控论坛
35501
lifuquan611
文章数:15395
年度积分:461
历史总积分:35501
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/10/12 8:42:15
#3楼
楼上两位概括了,对地,电缆都要查,从开关侧量下。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 8:51:07
#4楼
测量一下断路器下口对地的电阻。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/12 8:52:39
#5楼
三相绝缘?有没有测对地绝缘?
自学成才!
4734
周电
文章数:1958
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/10/12 9:02:27
#6楼
以下是引用yejingmao2015/10/12 8:52:39的发言:
三相绝缘?有没有测对地绝缘?
这个好像楼主没说
万一实现了呢
12250
hty.czh
文章数:2377
年度积分:119
历史总积分:12250
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2015/10/12 9:39:15
#7楼
1.貌似摇表选用不当,用500V就够了吧。
2.对地及电源线有没有检查呢?
3.开关是好的吗?
4.合开关就顶,那电机到底有没有送电呢?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/12 9:42:53
#8楼
楼主测的是相间绝缘,跟漏电半毛钱关系都没有,相间绝缘损坏的话,会导致过流或者相间短路,直接跳空气开关。
漏电要测对金属壳的电阻和对地线的电阻值,包括给马达供电的电缆线。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/10/12 10:30:59
#9楼
5M绝缘指的是对地啊还是相间