有一个7.5KW水泵,用2500V兆欧表,摇的三相绝缘值均为5M欧,但是开关合闸后,直接顶掉馈电。显示漏电
这是为什么啊???
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/12 6:42:16
#1楼
对壳的绝缘呢?
此帖发自论坛APP
975
灿烂阳光
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2007/8/20
发站内信
发表于:2015/10/12 6:52:40
#2楼
检查水泵线
此帖发自手机工控论坛
34543
lifuquan611
文章数:15363
年度积分:524
历史总积分:34543
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/10/12 8:42:15
#3楼
楼上两位概括了,对地,电缆都要查,从开关侧量下。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 8:51:07
#4楼
测量一下断路器下口对地的电阻。
21843
yejingmao
文章数:12620
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/12 8:52:39
#5楼
三相绝缘?有没有测对地绝缘?
自学成才!
4684
周电
文章数:1964
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/10/12 9:02:27
#6楼
以下是引用yejingmao2015/10/12 8:52:39的发言:
三相绝缘?有没有测对地绝缘?
这个好像楼主没说
万一实现了呢
12036
hty.czh
文章数:2380
年度积分:145
历史总积分:12036
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2015/10/12 9:39:15
#7楼
1.貌似摇表选用不当,用500V就够了吧。
2.对地及电源线有没有检查呢?
3.开关是好的吗?
4.合开关就顶,那电机到底有没有送电呢?
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/12 9:42:53
#8楼
楼主测的是相间绝缘,跟漏电半毛钱关系都没有,相间绝缘损坏的话,会导致过流或者相间短路,直接跳空气开关。
漏电要测对金属壳的电阻和对地线的电阻值,包括给马达供电的电缆线。
6155
坏男孩
文章数:1919
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/10/12 10:30:59
#9楼
5M绝缘指的是对地啊还是相间