发表于:2015/8/13 18:45:49
#40楼
回复 #39楼 358558372
如果是以前能控制现在突然不能控制,排除信号线有人动过将正负接反后,建议优先检查DCS的AO卡件,很有可能是卡件损坏导致的(尤其是两台设备若同时接入同一卡件上,可能性更大)。检查方法是在DCS上给频率信号,用万用表毫安档检测,看有无4—20mA电流信号,是否跟随给定而改变。如果输出远低于4mA,基本可以确定是卡件损坏。
如果总是4mA不变,或者定死在某个电流值不变,检查一下控制程序,看看是不是有什么未知的联锁在起作用,把AO输出给限制了。如果没有这样的联锁,也基本上可以确定卡件故障。