您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:2695 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1369
joysos
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2011/11/8
发站内信
发表于:2015/7/8 10:25:47
#0楼
固态继电器负载接电热丝,电压为220V,固态不工作时测量R S T 和N 之间的电压均为240V,在正常范围内。当工作后第一个正常,后面两个有控制信号却无电流输出,检查发现 R S T 和N之间的电压由190v~350v来回漂浮。测量电热丝正常无短路、短路现象。更换固态后依然是这样的。不知道是哪里出现问题了。表情
附件 2.jpg
附件 1.jpg
963
0573许龙
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2014/1/29
发站内信
发表于:2015/7/8 10:59:55
#1楼
电压要到240v,偏高了吧?
10553
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:255
历史总积分:10553
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/8 11:17:42
#2楼
负载和固态继电器没问题,电源就有问题。
1369
joysos
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2011/11/8
发站内信
发表于:2015/7/8 11:24:30
#3楼
回复 #2楼 shz.wsb
关掉总断路器量输入是正常的,只要一打开就不行~貌似问题在负载侧,都不知道往哪里查了 郁闷
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/8 11:34:45
#4楼
单相试呢,情况如何(不知可否单相试);或者,看看N线等,有无接触不良现象。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/8 11:46:45
#5楼
调换空气开关出线之后的三相电源火线的相序试试!怀疑断路器缺相或者空气开关的接触点不良!有备用的空气开关立马更换一个试试!
[此贴子已经被作者于2015/7/8 11:47:23编辑过]
6702
szhenlong
文章数:1347
年度积分:173
历史总积分:6702
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/7/8 12:07:07
#6楼
一路一路试
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/7/8 12:21:54
#7楼
首先确认输入,确保没有问题
然后再看看会不会有其他控制造成
所有继电器都有问题吗?
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/8 13:11:31
#8楼
零线虚接了吧
1369
joysos
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2011/11/8
发站内信
发表于:2015/7/8 14:11:26
#9楼
回复 #4楼 mjinbao
单相试也是只有那几个固态的电压不正常。换新的固态还是一样

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005