供电公司用三相四线制供电,A用户从L1-N取电,B用户从L2-N取电,某天大雨过后,A用户的电L1变成N,N变成L1,测电压220V,L1与地测电压为30V,N与地测电压为179V。B用户的电L2-N测的电压220V,但是L2与地测电压为360V,N与地测电压为179V。请问这是为什么?是供电公司出现什么故障?
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/5/10 21:02:45
#1楼
L2与地测电压为360V    这可能吗
开心了就笑,不开心就过会再笑
533
东江湖蜜桔
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:533
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2015/5/10 21:09:37
#2楼
回复 #1楼 光
测得电压确实为360V
18609
老兔子
文章数:2500
年度积分:527
历史总积分:18609
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/10 21:16:47
#3楼
L1接地了!!!!!!!!
1350
春雨1970
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2015/1/9
发站内信
发表于:2015/5/10 21:21:53
#4楼
线路是架空的还是地埋的?
此帖发自手机工控论坛
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/5/10 21:22:14
#5楼
和大雨没有关系。
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/5/10 21:24:07
#6楼
回复 #3楼 老兔子
L1接地了  漏保不跳?
开心了就笑,不开心就过会再笑
5746
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:59
历史总积分:5746
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2015/5/10 21:25:45
#7楼
三楼说得对,我曾经碰到过
此帖发自手机工控论坛
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/10 21:31:18
#8楼
我到觉得你的地有问题
18609
老兔子
文章数:2500
年度积分:527
历史总积分:18609
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/10 21:39:22
#9楼
回复 #6楼 光
干线会安装漏保吗?