您现在所在的是:

电工技术

回帖:40个,阅读:3780 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
533
东江湖蜜桔
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:533
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2015/5/11 21:04:51
#20楼
回复 #12楼 honghaii
以前都是用正常,出现故障期间无施工,
533
东江湖蜜桔
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:533
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2015/5/11 21:07:06
#21楼
回复 #15楼 mjinbao
对地电压就是一端在L1上一端接墙上的铁管测得。其他一样
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/11 21:14:28
#22楼
保护无效,很危险的啊。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/11 21:17:51
#23楼
按照B用户点的状况来看应该是有相接地了
但是接地应该会保护跳闸啊!
L和N互换这种问题也有
电工都干嘛了!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/11 22:03:02
#24楼
回复 #20楼 东江湖蜜桔
电源进户线不知是几根线(外电源至整栋楼);到各住户有不有保护线,有则是如何取的(是楼栋单独的接地还是与电源的N线或PE线有连接)。
此帖发自论坛手机版
19424
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:592
历史总积分:19424
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2015/5/12 6:30:03
#25楼
这样电器损坏,会得到赔偿的
 一花一世界,一佛一如来
2436
987976623
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:2436
注册时间:2010/12/11
发站内信
发表于:2015/5/12 6:51:06
#26楼
供电公司就这水平吗
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2015/5/12 11:01:15
#27楼
部分朋友讲对了 你的供电不是5线制的或者你的变压器中性点对你的供电地方太远 中间一相电接地导致零线断开所属原因所致 三火一零同时过断路器不会出现上述情况
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2015/5/12 14:03:05
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
941
yf1019
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2010/5/31
发站内信
发表于:2015/5/12 22:49:40
#29楼
这个是供电变压器侧的中性线N接地断了而已。导致三相对地是虚地。那相对地电容大那相对地电压就低。
附件 三相四线.jpg
上图红X处断线,如果是L1接地不会出现L1和N线对调的情况(楼主是电笔测的,测N线笔亮灯觉得N线变火线了吧)。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005