您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:2487 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/7 19:56:21
#0楼
晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!搞了一下午了,不知所措了!
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/7 19:58:04
#1楼
表情这个压降也太多了哇  建意把24V 所联的东西 启动后的都一人个断开 看哪个影响了电源
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2015/1/7 20:04:21
#2楼
看看有没有什么地方短路或接地了,这个故障我曾经遇到过,直接的方法就是摸线,看那条线发热厉害
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/7 20:09:45
#3楼
如果不是新设备,考虑楼上的建议仔细查查。
此帖发自论坛手机版
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/1/7 20:16:49
#4楼
有传感器之类的短路了,我以前也遇到过类似问题,电压降下来了,但保险没有烧,短路电流很小。
2#楼说的摸线路发热太夸张了,如果线路都发热了说明短路电流很大,回路中的保险应该早就烧了吧!
21461
hwl123
文章数:5848
年度积分:365
历史总积分:21461
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/1/7 20:26:18
#5楼
你说的是PLC本身的24伏输出吗,但这与PLC运行或停止没有什么关系,应该是提供给PLC输出负载的24伏有短路的现象吧。
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/1/7 20:27:58
#6楼
分别排查每一路负载
学习、学习、再学习。
35433
lifuquan611
文章数:15387
年度积分:393
历史总积分:35433
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/1/7 20:30:40
#7楼
摸真是扯了,查图纸有几路24v,开机哪些动作,从可能性上一路路查。。。
此帖发自论坛手机版
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/1/7 20:31:47
#8楼
漏电或什么东西击穿
此帖发自论坛手机版
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/7 20:36:43
#9楼
有短路或负载远大于电源容量!