您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:2487 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/1/8 11:52:23
#30楼
有线接地了!
做什么事贵在坚持!
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/1/8 11:57:53
#31楼
以下是引用ZCMY2015/1/7 20:36:43的发言:
有短路或负载远大于电源容量!
同意版主的
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/8 19:45:42
#32楼
电源坏了。估计
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/1/9 8:42:17
#33楼
电源估计坏了
思想决定高度
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2015/1/9 8:47:36
#34楼
回复 #20楼 大宝皓皓
应该是开关电源的问题,能修就修,不能修就更换。
此帖发自论坛手机版
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/1/9 9:03:54
#35楼
我碰到过类似情况,检查后发现是一个电磁阀线圈电缆被压扁造成短路。
5845
春之娇子
文章数:2143
年度积分:50
历史总积分:5845
注册时间:2006/5/17
发站内信
2015春节活动
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/9 11:00:58
#36楼
看了前面,判断是有接地了。
看楼主更换电源正常,问题是出在电源本身?
期待楼主的进一步检查电源,给我们一个答案。
1535
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2015/1/9 13:17:26
#37楼
如果是旧设备的话 应该是有短路或接地的地方
763
liu0801420
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2014/6/10
发站内信
发表于:2015/1/9 15:43:56
#38楼
有那根线接触不好了,没接上。我以前遇到的就是这样的情况。。。查线吧。电源也查
3014
鑫龙电气工作室
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:3014
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2015/1/9 16:43:12
#39楼
最好的办法就是把给PLC供电的24V直流电源和给外接负载供电的24V直流电源分开,就是2套24V直流电源。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007