您现在所在的是:

电工技术

回帖:49个,阅读:3467 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/8/7 10:33:38
#20楼
估计和接触器的质量有着很大的关系!不像是虚接导致!
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/8/7 10:50:02
#21楼
依我看,是接触器的质量问题,当主触点不能同时闭合时,闭合晚的哪一相电流肯定大。
15650
xuhuifox
文章数:2917
年度积分:567
历史总积分:15650
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/8/7 12:26:03
#22楼
中间接线的螺丝没拧紧!!!!!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
2221
晓星
文章数:284
年度积分:50
历史总积分:2221
注册时间:2008/3/21
发站内信
发表于:2014/8/7 16:21:39
#23楼
  你试试换个品牌的接触器国产的不要用。不是不支持国货!
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/7 17:18:00
#24楼
10多年前我刚上班的时候看到过这种情况,不仅接触器灭弧罩烧穿,电控柜铁门都烧穿了。  

主管和那些老电工,说是接触器质量差,说我们不巡检,没有及时发现电机过热故障。很明显直接原因是机械故障导致电机过载过热,然后绝缘击穿短路, 间接原因是所有的保护失效, 空气开关、熔断器、热继电器选型大大超过标准。

这个电机连续烧了几次,类似其他设备故障无数次的情况下,电气主管和电工班班长都没能找到根本原因和解决办法,这个垃圾现在是高级工程师、公司几级技术专家(工资级别和我一样的,额外还有红包什么的)。 我不喜欢说别人的坏话,偶尔几次失误我不说什么,但是这个人我真的觉得很垃圾,稍微清白点的同事都明白,就是靠一张文凭吃饭,报点备品备件,设计一点供电线路,抄袭一点设备线路都是错误百出,元器件都不晓得选型,基本上就是听那个班长的,那个班长说老是跳,选大些大些。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2380
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2380
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2014/8/7 18:23:26
#25楼
中间触头接虚。造成的
3384
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3384
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2014/8/8 12:14:34
#26楼
接触不良,应该是频繁启动,触点表面打火,造成接触面积过小,电流量变小烧毁。应该知道接触器是有动作次数的。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2014/8/8 12:51:57
#27楼
是质量有问题 我也用过这种接触器。触点直接粘在一起了。
1614
qdgaoser
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2011/11/12
发站内信
发表于:2014/8/8 13:46:09
#28楼
看图片,不像短路烧毁,这么大的电机如果频繁启动,启动箱要加长启动时间。
919
BBxieyangcai
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2011/3/16
发站内信
发表于:2014/8/8 20:44:47
#29楼
这类现象通常都市接触不良造成的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006