您现在所在的是:

电工技术

回帖:46个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
612
595625897
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:612
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/5/5 22:45:46
#20楼
应该是接头松动导致电阻过大发热引起的
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/5/5 22:56:04
#21楼
你这变压器有经过空气开关吗?你的控制线路空气开关好像是32A,主线路空气开关是63A对吧,你的线是多大?
1023
luoshuizhong
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2010/1/5
发站内信
发表于:2014/5/5 23:32:53
#22楼
变压器质量问题,可能是铝线的
998
gxxgs
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/6 8:22:21
#23楼
变压器输出端短路(没保护)引起的,接触器和热保护开关只是被动烧坏,应检查变压器输出回路。
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
注册时间:2012/12/24
发站内信
发表于:2014/5/6 17:05:23
#24楼
附件 201405011.jpg
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/6 19:26:55
#25楼
应该是变压器次级过载造成发热烧毁
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/6 19:50:47
#26楼
呵呵,是干扰引起的,频率过高是主要因素。
784
xuguhu007
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2014/4/17
发站内信
发表于:2014/5/6 21:08:00
#27楼
线槽内部温度过高,热量首先由热继电器接触端子传下加上本身的热量来有几根,在线槽由导线于太集中,导线外皮慢慢受热变质,绝缘破坏,绝缘电阻慢慢变小,直到小到几百欧或更低,由于导线挤在线槽内,电流流过导线绝缘层,。。。。。。。这一过程不是一两天就是几个月,几年,一句话,用好的器件,加合格的电路工艺,  可减少事故
784
xuguhu007
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2014/4/17
发站内信
发表于:2014/5/6 21:16:32
#28楼
接着说:有过流,过载,短路功能的开关,对于上贴的故障起不了大的作用,
1498
aylsj2000
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1498
注册时间:2009/9/5
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/5/6 21:30:38
#29楼
变压器超容量或者短路造成!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006