放置了两年多的变频器现在要用,要不要电容充电处理一下再用?
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/3/22 20:29:17
#1楼
最好是先用调压器慢慢加电压充电,通电两三个小时吧。
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2014/3/22 20:40:13
#2楼
交流电还是直流电
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/3/22 20:50:57
#3楼
时间就是金钱!楼主还犹豫什么?要来的迟早会来,挡也挡不住!
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2014/3/22 20:58:38
#4楼
找到答案了,存放时间小于1年:
无须充电操作。

存放时间 1 - 2 年:
第一次ON命令之前,变频器必须通电1小时。

存放时间 2 - 3 年:
使用调压电源给变频器充电:
? 加 25% 额定电压30分钟,然后
? 加 50% 额定电压30分钟, 再
? 加 75% 额定电压30分钟, 最后
? 加 100% 额定电压30分钟。


存放时间大于3年:

使用调压电源给变频器充电:
? 加 25% 额定电压2小时,然后
? 加 50% 额定电压2小时, 再
? 加 75% 额定电压2小时, 最后
? 加 100% 额定电压2小时。 变频器变频加速时过载的原因分析
时间:2012-09-23 来源:www.dqjsw.com.cn 编辑:李亮 点击:216次 字体设置: 大 中 小
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/22 23:27:29
#5楼
这么讲究啊!
老实说我没注意过!
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/23 6:19:50
#6楼
学习了,看来以后要注意了。
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/3/23 6:53:22
#7楼
我认为搞二手的最有发言权,请问有人直接通电久置变频而发生直接炸裂电容的吗?所有理论专家靠边站
维修也是一种挑战
1221
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2014/3/23 7:23:48
#8楼
回复 #7楼 中山宇丰
我倒遇到一台修复好的变频器,因为装了新机,旧的客户说让放我这保管,一年多了客户拿走了,之后没多久就打电话说刚启动运行就响了,拿回一看模块居然炸了
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2014/3/23 7:28:42
#9楼
回复 #8楼 934027172
经验是要积累的,或者是付出代价