发表于:2014/3/23 13:27:58
#20楼
以下是引用kdrjl在2014/3/23 9:28:06的发言:
我单位有一台西门子原装变频器,是96年买的,用了10年,就放置了,n年以后(好像是09年前后),该装置要被淘汰,我觉得可惜,就捡回来了,一天,单位的一个年轻工程师问我能不能通电,我说可以,但当时忘记告诉他要预充电了,于是,故事放生了。他接好线,就去合闸,瞬间,砰!的一响,放炮同时伴随着蓝色的闪光,不知道什么东西从变频器中飞出,直接击中房顶盖。在爆炸过后的呆滞中,还没醒过来,就听见稀里哗啦的碎物从房顶反弹到地面。
只是在此时,我才如梦初醒,哈哈笑起来,那个当事人的脸都煞白,见我如此放松,才缓过神来。忘了预充电了。就这点事,好在那个变频器已经是被报废的,坏就坏了。只是有点可惜,因为如果不炸,还能继续使用的。
以下是引用中山宇丰在2014/3/23 6:53:22的发言:
我认为搞二手的最有发言权,请问有人直接通电久置变频而发生直接炸裂电容的吗?所有理论专家靠边站
哈啊哈,当然有。给你讲个故事吧:我认为搞二手的最有发言权,请问有人直接通电久置变频而发生直接炸裂电容的吗?所有理论专家靠边站
我遇到的没你的那个厉害,但是上电空载运行,然后吃中饭,饭后再来看,出问题了,不能改参数等,被领导判断认为是我搞坏了.关于这一点,西门子的变频器资料讲得很清楚,如楼上某位英雄所说,按照电压分步处理.
我碰到的那台变频器在仓库里面休息2年多,领导想起来拿来用,结果不听劝,坏了.