发表于:2013/10/9 23:41:38
#0楼
选型时客户要求转速最大要达到1800RPM, 看到一款产品,额定转速是1500,最高转速是2500,问供应商,说是可以以超过额定转速的速度运行,就下单了。
现在调试时希望转速高一点(超过额定转速),但供应商告之,速度模式下可速,位置模式下不可以。
请问是这样的吗?
1、位置模式下,要对编码器位置检测反馈的脉冲数进行计数,当脉冲频率超过带宽时,就会出现计数错误,位置控制失败;
2、编码器反馈脉冲频率=编码器解析度×电机速度(r/s),可见电机速度越高,编码器反馈脉冲频率越高,如果超过带宽,就会出现计数错误或失效,位置控制失败!
3、一般电机速度的最大值由电子齿轮比决定,电子齿轮比越大电机速度最大值越大,反之电机的速度受到限制!
4、如果你选用高解析度的编码器,电子齿轮比=1时,电机的速度的最大值上限最小;当电子齿轮比选大时,虽然提高了电机速度的上限,却相当于降低了你的编码器的解析度,也就是说,你安装的高解析度编码器是个样子,白花钱;
5、所以你要电机速度上限高,就选解析度低的编码器,这样不白花钱!
引用 ShowMotion 的回复内容: 瞬时超速、超载都是没问题的,取决于保护界限值,不超过最高转速就行。
________________________________________
1、你的这个说法是错误的!
2、位置模式,电子齿轮比确定速度上限,不是“保护界限值”;
3、位置模式, “瞬时超速”,位置检测脉冲计数错误或失效,会造成位置控制失败!
