您现在所在的是:

运动控制

回帖:29个,阅读:8660 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/9 23:41:38
#0楼
   选型时客户要求转速最大要达到1800RPM, 看到一款产品,额定转速是1500,最高转速是2500,问供应商,说是可以以超过额定转速的速度运行,就下单了。
  现在调试时希望转速高一点(超过额定转速),但供应商告之,速度模式下可速,位置模式下不可以。
  请问是这样的吗?



1、位置模式下,要对编码器位置检测反馈的脉冲数进行计数,当脉冲频率超过带宽时,就会出现计数错误,位置控制失败;
2、编码器反馈脉冲频率=编码器解析度×电机速度(r/s),可见电机速度越高,编码器反馈脉冲频率越高,如果超过带宽,就会出现计数错误或失效,位置控制失败!
3、一般电机速度的最大值由电子齿轮比决定,电子齿轮比越大电机速度最大值越大,反之电机的速度受到限制!
4、如果你选用高解析度的编码器,电子齿轮比=1时,电机的速度的最大值上限最小;当电子齿轮比选大时,虽然提高了电机速度的上限,却相当于降低了你的编码器的解析度,也就是说,你安装的高解析度编码器是个样子,白花钱;
5、所以你要电机速度上限高,就选解析度低的编码器,这样不白花钱!


引用 ShowMotion 的回复内容: 瞬时超速、超载都是没问题的,取决于保护界限值,不超过最高转速就行。
________________________________________
1、你的这个说法是错误的!
2、位置模式,电子齿轮比确定速度上限,不是“保护界限值”;
3、位置模式, “瞬时超速”,位置检测脉冲计数错误或失效,会造成位置控制失败!

[此贴子已经被作者于2013/10/9 23:42:52编辑过]
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 10:12:25
#1楼
1、位置模式下,电机的最大速度是多少?
1)电子齿轮比=1,编码器解析度全额运行;
2)编码器解析度/周指令脉冲数=1
3)(编码器解析度×电机速度)/(周指令脉冲数×电机速度)=1
4)(编码器解析度×电机速度)/PLC额定脉冲频率=1
5)电机最大速度=PLC额定脉冲频率/编码器解析度
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 10:12:54
#2楼
2、位置模式下,电机的最大速度是多少?
1)电子齿轮比=10,编码器解析度缩小10倍运行;
2)编码器解析度/周指令脉冲数=10
3)(编码器解析度×电机速度)/(周指令脉冲数×电机速度)=10
4)(编码器解析度×电机速度)/PLC额定脉冲频率=10
5)电机最大速度=PLC额定脉冲频率/(编码器解析度÷10)
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 10:22:22
#3楼
3、当电子齿轮比是1时,编码器的解析度全额运行,系统的解析度就是编码器的解析度;
4、当电子齿轮比是1时,电机的最大速度最小;
5、当电子齿轮比是10时,编码器的解析度缩小10倍运行,系统的解析度就是编码器的解析度的1/10;
6、当电子齿轮比是10时,电机的最大速度增大10倍;
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 11:14:57
#4楼
以上电机转速的单位用r/s,如果用r/m要换算一下!
3656
secona
文章数:677
年度积分:50
历史总积分:3656
注册时间:2012/4/23
发站内信
发表于:2013/10/10 11:28:44
#5楼
高解析的編碼器做為電流環使用 經電子齒輪比后分辨率是做為速度環(位置環)用 你老搞不清楚 就少開口

電子齒輪比也就是個設定值 (參數) 沒這麼偉大到去控制電機的速度 你老就少在這裡誤人子弟
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 11:33:40
#6楼
以下是引用secona2013/10/10 11:28:44的发言:
高解析的編碼器做為電流環使用 經電子齒輪比后分辨率是做為速度環(位置環)用 你老搞不清楚 就少開口
電子齒輪比也就是個設定值 (參數) 沒這麼偉大到去控制電機的速度 你老就少在這裡誤人子弟


笨鸟基础太差很无知,不和笨鸟讨论了,说也是白说!
3656
secona
文章数:677
年度积分:50
历史总积分:3656
注册时间:2012/4/23
发站内信
发表于:2013/10/10 11:57:01
#7楼
回复 #6楼 zhibinliu60
你這孬種 碰到笨鳥也只能當縮頭烏龜
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 14:46:56
#8楼
引用 ShowMotion 的回复内容:
反馈脉冲型的确实存在计数频率上限的问题,只要是计数频率以内、电机允许的最高转速以内,电机的速度都是合理存在的,和位置、速度处于哪个模式无关。……



1、“反馈脉冲型的确实存在计数频率上限的问题”,谢谢ShowMotion 的这个发言;
2、伺服位置控制就是对电机编码器反馈脉冲数的计数过程,为了提高位置控制的精度和分辨率,所以需要选用高解析度的编码器;
3、这样,“计数频率上限”就限制了电机速度,由此产生一个电机最大速度:
电机最大速度=“计数频率上限”/(编码器解析度÷电子齿轮比)
4、电机运行速度,不能超过这个最大速度,哪怕是瞬间超过,编码器反馈脉冲数就计数不准确,位置控制就失败!
5279
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5279
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/10/10 14:49:45
#9楼
5、速度闭环控制,不需要对编码器反馈脉冲数计数,而且不需要高解析度的编码器,只需要反馈脉冲的频率,这样电机速度一般不会受到这个最大值的限制,电机速度只受到调速保护上限速度的限制即ShowMotion说的“保护界限值”!
6、电流闭环控制,检测反馈的是输出电机电流,与编码器无关,电机速度只受到ShowMotion说的“保护界限值”!

[此贴子已经被作者于2013/10/10 16:32:09编辑过]