您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1591 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

简单电路能实现吗

9738
Kate
文章数:1123
年度积分:50
历史总积分:9738
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/8/4 17:12:17
#10楼
如果不是想做一番纯电路逻辑讨论的话,你这个问题不必拿到这里来,动手接一次试试半分钟的事情,结论就有了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
2779
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2779
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2013/8/4 18:45:27
#11楼
通电延时,电路没问题,可以实现
4938
想想看
文章数:1472
年度积分:50
历史总积分:4938
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2013/8/4 19:27:17
#12楼
肯定可以,KT1先吸合,延时触点延时闭合,K2吸合,K2常闭触点断开、常开触点闭合。虽然常闭触点早已常开触点动作,但时间差极小,不足5毫秒。但是KT1的断电释放时间在10毫秒以上,也就是当K2的常闭触点断开,到KT1的延时触点断开要10毫秒,而在这10毫秒之内,K2的常开触点早已闭合自保,使K2线圈持续通电。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2013/8/4 22:03:06
#13楼
        k2断电后kt1才会断电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:50
历史总积分:49259
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/4 23:54:28
#14楼
有没有既延时吸合,又延时断开的时间继电器呢?要是有,就不用讨论了。表情
我是你的朋友
1163
yanhai_ge
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2009/11/9
发站内信
发表于:2013/8/5 6:04:49
#15楼
回复 #12楼 想想看
你说的有道理,今天试一下
1318
李常乐
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1318
注册时间:2013/5/11
发站内信
发表于:2013/8/5 8:30:53
#16楼
回复 #14楼 kdrjl
好像有吧,双时间继电器,循环控制时间继电器
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/8/5 9:41:59
#17楼
回复 #14楼 kdrjl
有,但延时通,与延时断,只能用一个功能。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/8/5 9:47:38
#18楼
楼主的这种电路遇到过,属于别有用心的使用----只能买他的产品才工作正常。
此电路对于定时器及继电器的特性要求较高,同型号不同批可能都不行,电路不稳定。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14050
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14050
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2013/8/5 16:17:45
#19楼
没有问题,经常用的电路..............