您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1519 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

简单电路能实现吗

1113
yanhai_ge
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2009/11/9
发站内信
发表于:2013/8/3 21:17:01
#0楼
附件
1113
yanhai_ge
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2009/11/9
发站内信
发表于:2013/8/3 21:18:34
#1楼
想断开时间继电器,能行吗? 会不会有时间差的影响
8612
wanghao389131
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:8612
注册时间:2012/7/31
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/8/4 8:53:38
#2楼
上电时K2线圈可能会有抖动
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/4 9:04:59
#3楼
昨天就看到这个题目,没看懂。主要是很少使用时间继电器,所以多他的画图符号也分不清。时间继电器分为两种,也不知道,此楼问题中时间继电器是通电延时呢?还是断电延时?如果是通电延时,可能有问题,如果是断电延时就没事。

现在的可编程控制器很多,也都不贵,像这种逻辑控制,为什么不交给智能控制器去做呢?
我是你的朋友
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/8/4 9:35:25
#4楼
继电器铁心吸合时有动作惯性,有可能达到要求,但也许与所用器件的特性有关;
可通过试验认定。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/8/4 9:49:48
#5楼
回复 #3楼 kdrjl
肯定是通电延时的,没看上面画的是通电延时的符号吗?我觉的会实现,就看K2能自保住吗,如果能自保的住的话就没问题吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/4 12:15:03
#6楼
没看明白楼主要做什么,非要用这种形式吗,这种形式让人不放心
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2013/8/4 12:18:17
#7楼
这个电路可正常运行啊,上电,电源通过K2常闭触头送至KT1线圈,KT得电,设定时间到,KT1延时闭合触头-KT1闭合,K2线圈得电,常开触头闭合形成自保,常闭触头断开,KT1线圈失电,电路处于持续状态。
3406
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:94
历史总积分:3406
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2013/8/4 15:17:08
#8楼
通电延时,电路没问题
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/4 16:22:12
#9楼
嗯,通电延时,分析:只要延时继电器闭合,自保和断延时继电器同时动作,这样保险吗?应该延时继电器线圈再慢一点断就可靠了。