发表于:2013/6/22 13:24:07
#0楼
众所周知,一个长期放置的变频器(超过1年没用),如果重新启用,不做预充电处理,只要一上电,变频器就可能“砰”!的一声,炸了。

那么如何做预充电呢?如果手头没有合适的变压器和调压设备,应该怎么办?你们谁遇到过这样的情况?又是怎么处理的呢?
[此贴子已经被jint于2013/6/25 8:34:36编辑过]
我是你的朋友
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/22 13:53:09
#1楼
手上有110V的电源;
380V的如果是很和时间没通电了,都先用AC110V通下,再用AC220V通电,最后再上AC380V;
时间上一般每段电压15~20分钟,不过我都没那么正规,有时几分钟就过了;
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/6/22 20:17:32
#2楼
用小容量的空开加灯泡限流。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/22 20:17:41
#3楼
很好!我今天对一个多年放在库房里的MM440变频器,做了一回预充电的尝试,为了省事,没用调压器,也没有辅助元件。直接是电缆线操作:

第一档,单相AC220V通电,1.5小时以后,直流母线电压DC270V左右;
第二档,换成AC380V继续充,单相的,2小时左右;
第三档,接入3AC380V继续充,ok了。

想了想,就是单相220V,整流以后200V左右,是额定直流母线(按照540V计算)的37%左右,虽然有点大,但还是没问题呀。以后省事了,就是先用AC220V充,然后逐步加大。全用工频电网的电源,就地解决预充电。
[此贴子已经被作者于2013/6/23 7:53:53编辑过]
我是你的朋友
11767
gzg_00
文章数:8996
年度积分:56
历史总积分:11767
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/22 22:24:35
#4楼
这些知识介绍的很好
795
zuoxin
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:2013/4/12
发站内信
发表于:2013/6/25 16:30:19
#5楼
有帮助,这些小细节
松下电工工业控制事业部招重庆地区经销商,欢迎有实力经销商加盟,大家共赢。
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2013/6/26 8:57:32
#6楼
微博网友回复:
附件
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/6/26 10:36:40
#7楼
以下是引用jint2013/6/26 8:57:32的发言:
微博网友回复:
附件
我是来看美女的
12230
郭自动
文章数:533
年度积分:407
历史总积分:12230
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/6/26 12:59:13
#8楼
主要还是主电容是电解的长期不用需要激活电解质,不然就很容易揭穿而爆炸
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/26 15:49:18
#9楼
是,本题目的主要还是想说明,在没有其他专业设备的时候,处理变频器的长期不用的预充电,还是就地取材来解决问题。工频电网,这个现场是必须有的,就利用它的电压,来解决变频器的预充电。