我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。
932
zpsxah
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/2/13
发站内信
发表于:2005/3/7 0:27:00
#1楼
呵呵,那就是一、补偿电容不够;二、负载变化太大,自动跟不上。请你指正。
平平淡淡才是真
1613
ljx9035616
文章数:463
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/3/7 7:44:00
#2楼
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
7536
zlp8803
文章数:251
年度积分:53
历史总积分:7536
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2005/3/7 10:31:00
#3楼
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。

2、无功自动补偿控制装置是否正常。
           ----------------------------------------------------
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/3/11 9:33:00
#4楼
不正常,无功补偿与变压器的容量使用的多少没有关系,一个正常的无功补偿装置,无论变压器的利用率是多少,都能补偿到0.95--0.98
7536
zlp8803
文章数:251
年度积分:53
历史总积分:7536
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2005/3/11 17:00:00
#5楼
据实际电量表缴费单统计,用电量多(7、8、9月用空调),不会罚款
其他月用电量少,就被供电部门罚
当然与无功补偿装置也有关系
902
qqone
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/3/10
发站内信
发表于:2005/3/12 4:02:00
#6楼
单电源还是双电源?
是否存在计量装置接线差错?
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/3/12 9:50:00
#7楼
我说的是无功补偿 ,供电部门收费还要看变压器的利用率的高低。
789
nnsolomon
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2003/3/7
发站内信
发表于:2005/3/12 13:17:00
#8楼
<渡边的秋叶>的说法是对的,无功补偿与变压器的容量使用的多少没有关系,你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。
973
wenkey
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/3/12 14:24:00
#9楼
功率因数应该跟用电量有关,我咨询过供电公司的。但是他们的解释也不能使我明白个中道理。