您现在所在的是:

电工技术

回帖:51个,阅读:22133 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1123
XZQ1974
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2004/6/16
发站内信
发表于:2005/3/13 9:47:00
#10楼
我想你的MD也有问题,还有自动补偿控制的问题。
7536
zlp8803
文章数:251
年度积分:53
历史总积分:7536
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2005/3/16 11:22:00
#11楼
以上各位说的都蛮有道理。
供电部门计算电量,除基本有功和无功,还要根据变压器容量加损耗有功和无功电量。所以功率因数应该跟用电量有关。
另外还是设备问题


[此贴子已经被作者于2005-3-16 11:23:27编辑过]
6888
zhxhyl
文章数:2614
年度积分:45
历史总积分:6888
注册时间:2004/8/27
发站内信
发表于:2005/3/16 16:12:00
#12楼
线看看收东补偿怎么样
伸张正义兮         浩然正气
1324
cuihh
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2004/7/15
发站内信
发表于:2005/3/16 16:30:00
#13楼
补偿电容不够
976
学海无崖
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2005/3/16 18:34:00
#14楼
我晕,谁告诉我怎么发帖子啊
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/3/18 17:02:00
#15楼
装了补偿装置,不等与就能有高的功率因数,因为要补偿的电容量必须匹配才行.
914
vc114
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/3/26
发站内信
发表于:2005/3/28 23:24:00
#16楼
[quote]以下是引用zlp8803在2005-3-7 10:31:00的发言:
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。

 2、无功自动补偿控制装置是否正常。
            -----------------------------------------------
这是否有些绝对了?有的只能控制器检测到线路中无功很少的时候即使功率因数低于门限值也不会投入电容的,否则会过补偿吧?
913
yxd7606
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2005/3/29 19:49:00
#17楼
与变压器利用率有关,以及变压器的无功损耗有关。无功损耗有定值+其他俩部分组成
998
sgsz2003
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/8/11
发站内信
发表于:2005/3/29 20:03:00
#18楼
这种情况说明你的无功补偿装置没有起作用
1097
ENZO
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2004/6/19
发站内信
发表于:2005/3/29 23:09:00
#19楼
如果计算补偿电容的大小?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008