#960楼
以下是引用luoqiang19802013/6/21 10:37:49的发言:
老师,你好!我购买了S7-300/400应用技术一书在安装光盘中的GRAPH V5.3和SCL V5.3的时候,出现了安装License 的提示,如果直接跳过去,则软件无法使用,不知道如何解决!谢谢
附件
安装许可证时选择跳过去不安装。第一次打开软件时激活14天的试用期授权。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2798
yan4109
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:2798
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2013/6/29 21:48:32
#961楼
谢谢
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/6/30 7:49:14
#962楼
有关《跟我动手学S7-300/400 PLC》的对话
ffu538105103:廖老师,你编的《动手》确实不错,所以,我后来又买了三菱的《动手》,现在有一个问题必须跟你咨询一下,第70页的路灯程序仿真里,我实在找不到LW,所以无法实验。另外,第63页里的5)为什么要让字向字节传送?通常都是字-字传送或者字节-字节传送的呀?做完MW10向MB8传送后,我又分别将MB8改成以下的各个字节,结果,都不能传送,但可以向MW10自己的字节传送,请告诉我:为什么只能向MB8传送?

下面是我的回答:
LW15是OB1的局部变量OB1_DATE_TIME的一部分,在仿真运行时就可以看到LW15中是当时的时分值。
MOVE指令允许将字的值传送给字节,第63页里的5是为了提醒读者注意这种传送可能存在的问题。
注册时间:2013/3/31
发站内信
发表于:2013/6/30 11:31:11
#963楼
本公司面向全国长期大量高价收购工程余货PLC等工控产品,主要包括:西门子S7-200 300/400;6SE系列/6RY系列6GK,6DD 触摸屏,存储卡等。
    收购二手西门子PLC.二手产品可以节约某些成本,节约国家资源,,, 手上有闲置PLC的朋友可以跟我联系,也是为国家节约能源做出了贡献. 也可以为自己赚些外快.本人因业务原因,现大量求购,有意出售的朋友请与我联系.QQ:517292228 手 机:13697336389   视产品的外观成色,年份,可高价回收.期待您的来电!
826
lcx172
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:826
注册时间:2013/6/24
发站内信
发表于:2013/6/30 14:13:14
#964楼
回复 #12楼 zp197873
需要定力
看十遍书不如动一次手;
学PLC的关键也是动手。
年龄好像一把刀,做真实的自己!!!
959
luoqiang1980
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/2/18
发站内信
发表于:2013/7/1 10:59:02
#965楼
S7-300/400的I/Q区称为过程映像输入区(PII)/过程映像输出区(PIQ),“映像”表示它们就像镜中花、水中月,访问它们并不是访问输入/输出模块,而是访问CPU存储器中的区域。

       只是在过程映像区刷新的时刻,I区和Q区的内容才与输入/输出模块中的实际值相同,因此它们并不能直接反映输入/输出的实际状态。
       S7-300/400的I/Q区与PI/PQ区(外设输入/外设输出区)的关系如下:
       1)访问PI/PQ区时,直接读写输入/输出模块,而I/Q区是输入/输出模块在CPU的存储区中的“映像”。
       使用外设地址可以实现用户程序与I/O模块之间的快速数据传送,因此被称为“立即读”和“立即写”。在每次扫描循环开始时对P/Q区采用批量读/写的方式,因此造成了输入/输出的滞后。
       2)I/Q区可以按位、字节、字和双字访问,PI/PQ区只能按字节(PIB/PQB)、字(PIW/PQW)和双字(PID/PQD)访问。
       I/Q区和PI/PQ区可以使用相同的字节地址。
       3)I/Q区的地址范围比PI/PQ区的小,有的S7-300CPU的I/Q区只有128B,有的CPU可以在组态时修改I/Q区的大小。
       4)如果地址超出了I/Q区允许的范围,必须使用PI/PQ区来访问。例如如果I/Q区只有128B,在访问S7-300的模拟量模块时(其地址区从256号字节开始),则必须使用PI/PQ区的地址。
想问一下在设计中如何用,能举一个例子吗?最好有程序!谢谢。
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/1 18:28:23
#966楼
以下是引用luoqiang19802013/7/1 10:59:02的发言:
有时用PI、PQ地址是为了缩短输入、输出的响应时间。
[此贴子已经被作者于2013/7/1 18:31:22编辑过]
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/16 18:32:10
#967楼
已给S7-400主站系统加入一个S7-300做为从站,程序怎样编?
情多醉似醒:把组态都弄好了,但是不知道程序该怎么编。想找个详细的手册看看这方面的程序要怎么写。
下面是我的回帖:
你不可能找到什么详细的手册,这种通信不需要编写通信程序。
根据工艺的要求,通信的双方把要发送的数据用MOVE指令传送到组态的发送区(Q区),直接使用组态的I区中接收到的数据就是了。
注册时间:2005/5/12
发站内信
发表于:2013/7/18 12:01:34
#968楼
顶廖老师,一直在更新回复大家的问题!
我也有一个问题,请问廖老师您写书的时候会经常泡在实验室吗?
青山常在,绿水长流
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/18 20:25:20
#969楼
回复 #968楼 绿水
实验应该是写书的基础,有的东西不做实验不可能搞清楚。
我曾经发现过抄PLC的手册里的程序也出会问题,手册里也有错误,不做实验发现不了。
有的程序不经过实验验证难免有错误,特别是通信的程序。最保险的方法是书里的程序都用实验来验证。
我写书的时候总是有如临深渊、如履薄冰的感觉,力争书里少出错。
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006