发表于:2013/5/23 8:33:35
#920楼
以下是引用zhangzhef2013/5/22 20:51:35的发言:
这我是在其他书上看到的,就感到有疑问了,呵呵
你最好问原书的作者。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/5/21
发站内信
发表于:2013/5/24 11:12:32
#921楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1359
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2013/5/25 20:15:16
#922楼
廖老师是这样的,要控制的物理量是压力。
要求是对与进气压力是1、压力低,调节阀开大点。2、压力高调节阀开小点。
对于出气压力要求是1、压力低,调节阀开开小点。2、压力高调节阀开大点。
以进气压力低和出气压力高为优先。
我的PID是用向导做的,做了两路PID,但是PID子程序不是每个周期都要调用吗。这个怎么弄啊?老师给说说思路吧。
674
1410414432
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:674
注册时间:2012/10/4
发站内信
发表于:2013/5/26 0:50:20
#923楼
感谢楼主那位大师说下,如何复制丹弗斯hlp-A系列参数。我在说明书上没找到我刚接触
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/5/26 7:13:25
#924楼
以下是引用14104144322013/5/26 0:50:20的发言:
感谢楼主那位大师说下,如何复制丹弗斯hlp-A系列参数。我在说明书上没找到我刚接触
是丹佛斯的变频器吗?我不太熟悉。
发表于:2013/5/26 7:16:01
#925楼
以下是引用yueyangyang2013/5/25 20:15:16的发言:
你首先要确定需要控制什么?是分别控制两个压力、控制压差,还是别的物理量。如果控制压力两个压力都有给定值吗?两个压力之间有什么关系没有?
注册时间:2013/3/29
发站内信
发表于:2013/5/30 20:06:42
#926楼
廖老师你好:我手中有你多本书,说心里话看起来比较吃力。希望能多给点视频引路,人气
1359
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2013/6/2 12:04:37
#927楼
回复 #925楼 liaosun
老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/6/2 20:51:24
#928楼
以下是引用yueyangyang2013/6/2 12:04:37的发言:
老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。
这两个压力有没有关联?如果没有,用两个PID来独立控制。你这两个阀的控制要求是相反的,看来一个是正作用,一个是反作用。
1359
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2013/6/3 19:00:36
#929楼
以下是引用liaosun2013/6/2 20:51:24的发言:
以下是引用yueyangyang2013/6/2 12:04:37的发言:
老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。
这两个压力有没有关联?如果没有,用两个PID来独立控制。你这两个阀的控制要求是相反的,看来一个是正作用,一个是反作用。
老师这两个压力没有关系,两路PID能用PID向导做吗?如果能用,如何用进气压力低和出气压力高为条件进行选择该是那一路PID起作用?