#930楼
以下是引用yueyangyang2013/6/3 19:00:36的发言:
以下是引用liaosun2013/6/2 20:51:24的发言:
以下是引用yueyangyang2013/6/2 12:04:37的发言:
老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。
这两个压力有没有关联?如果没有,用两个PID来独立控制。你这两个阀的控制要求是相反的,看来一个是正作用,一个是反作用。
老师这两个压力没有关系,两路PID能用PID向导做吗?如果能用,如何用进气压力低和出气压力高为条件进行选择该是那一路PID起作用?
向导最多可设置8个回路。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1359
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2013/6/5 0:22:50
#931楼
廖老师我想问一下,S7-200与主站S7-300走PROFIBUS通讯,但S7-200的输出缓冲区超过了32个字(有69个字节)。那么主站的组态该选择哪种配置,是32Word out/32Word IN吗?但这才64个字节啊?还有那个16 Byte buffer I/O是什么意思啊?老师能给讲讲吗。
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/6/5 9:00:42
#932楼
以下是引用yueyangyang2013/6/5 0:22:50的发言:
廖老师我想问一下,S7-200与主站S7-300走PROFIBUS通讯,但S7-200的输出缓冲区超过了32个字(有69个字节)。那么主站的组态该选择哪种配置,是32Word out/32Word IN吗?但这才64个字节啊?还有那个16 Byte buffer I/O是什么意思啊?老师能给讲讲吗。
可选64Word out/64Word IN.
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2013/6/6 9:34:42
#933楼
回复 #932楼 liaosun
廖老师,如果方便的话请您和我联系下可以吗?我们公司要组织学习plc  想请您来帮我们讲解一下。我的电话15810589543。请您尽快和我联系
770
xietao063
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:770
注册时间:2010/9/26
发站内信
发表于:2013/6/6 11:38:32
#934楼
廖老师你好,想问一下,你的那两本书,《S7 300/400 PLC 应用技术》和《跟我动手学 S7 300/400 PLC》有什么区别?
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/6/6 15:20:41
#935楼
以下是引用xietao0632013/6/6 11:38:32的发言:
廖老师你好,想问一下,你的那两本书,《S7 300/400 PLC 应用技术》和《跟我动手学 S7 300/400 PLC》有什么区别?
《跟我动手学 S7 300/400 PLC》适合初学者,引导你做大量的仿真实验,通过动手做实验来学习。
《S7 300/400 PLC 应用技术》的写法和一般书籍一样,比较系统深入。如果你的基础比较好,也可以直接看它。在学习过程中一定要动手操作。
发表于:2013/6/6 22:31:10
#936楼
以下是引用liaosun2013/6/5 9:00:42的发言:
廖老师我在EM277下找不到64Word out/64Word in这一选项啊,是我的EM 277的GSD文件安装不对吗?还有16 Byte buffer I/O是什么意思啊?
1359
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2013/6/6 23:51:53
#937楼
以下是引用yueyangyang2013/6/6 22:31:10的发言:
老师我找到了,是在Universal module下可以设置成64Word out/64Word in,但是如果超出了这最大128个字节还可以传送吗?是在s7-300中再编程吗?见网上说的是设置分时传送标志位,不知是什么意思?这个程序该如何编呢?
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/6/7 10:26:56
#938楼
以下是引用yueyangyang2013/6/6 23:51:53的发言:
我看了EM277的资料,超过128B好像没有办法。与300用MPI的S7基本通信可以分时传送。
发表于:2013/6/8 0:18:27
#939楼
老师网上的这个例子讲的好像可以,网址:http://plc.jdzj.com/article/2010-2-5/15555-1.htm 。还有西门子《 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》讲的也可以啊  常问问题

主站中对EM277的I/O配置的数据通信区已经到了最大,而仍不能满足需通信的数据量怎么办?

可以在传送的数据区中设置标志位,分时分批传送。