发表于:2013/6/4 20:21:35
#930楼
以下是引用yueyangyang在2013/6/3 19:00:36的发言:
向导最多可设置8个回路。
以下是引用liaosun在2013/6/2 20:51:24的发言:
老师这两个压力没有关系,两路PID能用PID向导做吗?如果能用,如何用进气压力低和出气压力高为条件进行选择该是那一路PID起作用?以下是引用yueyangyang在2013/6/2 12:04:37的发言:
老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。
这两个压力有没有关联?如果没有,用两个PID来独立控制。你这两个阀的控制要求是相反的,看来一个是正作用,一个是反作用。老师,就是控制阀的开度来保证进气压力和出气压力恒定,进气压力和出气压力都是阀的反馈。