以下是引用AndySherick在2012/10/24 14:30:39的发言:
廖老师,您好!
我是PLC的初学者,很有幸地是能有机会接触实际的PLC硬件,目前的项目中有接近40多万的PLC模块,包括CPU300和冗余400H的配置……在任务的驱使以及领导的督促下,我们在熟悉运用的过程中碰到了不少问题,也解决了不少问题,但还是有些问题虽然解决了但不知道啥原因……这段时间,一直在跟踪廖老师的这个论团,体会着老师的孜孜不倦及细心教诲的精神,所以想拜请一下相关问题……
当初冗余400H通信时,通信处理器是CP443,发现一个问题:另外一个老师在用step7 V5.5 sp2(WIN7 Professional)时愣是无法连接到CP443,后来我用廖老师某本书中提供的step7 v5.5 sp1(WIN7 Professional)时果断了完成了首次连通,后来通过几台电脑的重装这两个版本发现,确实是sp2不行,而sp1可以。这是什么原因呢?理论上,sp1能完成的活儿sp2肯定能够完成。
Siemens有提供正版软件step7之类的,可是我们现在用的step7好像也能完成相应的工作,是否盗版的step7存在一些隐患呢?正版软件正版在哪个地方?因为现在step7 v5.5的破解网上都有下载的。
至于程序上的一些问题,我倒是觉得看廖老师提供的那本书就基本能搞懂了。
最后是一些关于功能模块的使用情况,FM350-1,FM350-2,FM353等,这些模块的资料网上比较少,得自己摸索,廖老师,您看,凭您丰富的经验,在功能模块上的应用我们该如何入手呢?
Thank you very much!
所谓正版软件只是许可证密钥来源于西门子提供的优盘,正版软件光盘和西门子网站下载的软件应该是相同的。我的软件来源主要是西门子官网下载,西门子很多软件的SP(升级包)稍作处理都可以直接安装。
讲功能模块的书很少,只有自己看手册、多做实验了。